目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3室外机安装
5.3.1室外机安装时,应确保室外机的四周按照要求留有足够的进排风和维护空间,进排风应通畅,必要时室外机应安装风帽及气流导向格栅。
5.3.2室外机应安装在水平和经过设计有足够强度的基础和减振部件上,且必须与基础进行固定。
5.3.3室外机安装时,基础周围应做排水沟。
5.3.4当室外机安装在屋顶上时,应检查屋顶的强度并应采取防水措施。
条文说明
5.3.1没有风帽或气流导向格栅会导致气流短路时,室外机要安装风帽及气流导向格栅,风帽不利于拆卸时,应考虑风扇马达等的维修口。
5.3.2多联机空调系统室外机安装基础不稳定,会产生附加的噪声和振动,因此要在足够强度的基础上安装。
5.3.2多联机空调系统室外机安装基础不稳定,会产生附加的噪声和振动,因此要在足够强度的基础上安装。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2室内机安装
- 下一节:5.4制冷剂管道的施工

京公网安备110105014475