- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 要求
- 4.1 总则
- 4.2 功能要求
- 4.3 方位响应性能
- 4.4 动作温度性能
- 4.5 响应时间性能
- 4.6 25℃起始响应性能
- 4.7 高温响应性能
- 4.8 通电性能
- 4.9 气候环境耐受性
- 4.10 机械环境耐受性
- 4.11 电磁兼容性能
- 4.12 S型报警器附加响应性能
- 4.13 R型报警器附加响应性能
- 4.14 防护性能
- 5 试验
- 5.1 总则
- 5.2 基本功能试验
- 5.3 电池故障报警试验
- 5.4 声压试验
- 5.5 电源试验
- 5.6 方位试验
- 5.7 动作温度试验
- 5.8 响应时间试验
- 5.9 25℃起始响应时间试验
- 5.10 高温响应试验
- 5.11 环境试验前响应时间试验
- 5.12 通电性能试验
- 5.13 低温(运行)试验
- 5.14 交变湿热(运行)试验
- 5.15 SO2腐蚀(耐久)试验
- 5.16 冲击(运行)试验
- 5.17 碰撞(运行)试验
- 5.18 振动(正弦)(运行)
- 5.19 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.20 静电放电抗扰度试验
- 5.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.22 S型报警器附加试验
- 5.23 R型报警器附加试验
- 5.24 防护性能试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 8 使用说明书
- 附录A (规范性附录) 标准温箱
- 附录B (规范性附录)碰撞试验设备
独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
返 回
