独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
5.4 声压试验
5.4.1 试验步骤
5.4.1.1 按照5.1.4的要求连接供电电源,试样采用稳压电源供电,并将电压调整到电池额定电压。使试样在正常监视状态和故障报警状态之间转换50次,然后在报警状态下连续运行72 h。
5.4.1.2 运行后,在适宜的环境下进行声压试验。互联式试样应在互联工作方式下测量一只试样的声压级,可使用模拟负栽。
5.4.1.3 试样以故障电压供电,在距报警器3m远处,测量并记录报警器报警时的声压级。
5.4.2 试验设备
声级计。
