独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
5.6 方位试验
5.6.1 试验步骤
5.6.1.1 按5.1.7的规定,以10°C/min的升温速率测量试样的响应时间。试验共进行8次,每试验1次,试样应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°。记录试样8个方位上的响应时间。
5.6.1.2 记录试样的最大和最小响应时间方位。
5.6.2 试验设备
附录A规定的标准温箱。
5.6.1.1 按5.1.7的规定,以10°C/min的升温速率测量试样的响应时间。试验共进行8次,每试验1次,试样应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°。记录试样8个方位上的响应时间。
5.6.1.2 记录试样的最大和最小响应时间方位。
5.6.2 试验设备
附录A规定的标准温箱。