独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
5.7 动作温度试验
5.7.1 试验步骤
试验用两只试样,一只在最大响应时间方位、另一只在最小响应时间方位上进行。按5.1.7的规 定,以1 °C/mm的升温速率升温至表1规定的相应类别报警器的最高应用温度。然后,以不大于 0.2°C/min的升温速率升温至试样动作,记录试样的动作温度。
5.7. 2试验设备
附录А規定的标准温箱。
试验用两只试样,一只在最大响应时间方位、另一只在最小响应时间方位上进行。按5.1.7的规 定,以1 °C/mm的升温速率升温至表1规定的相应类别报警器的最高应用温度。然后,以不大于 0.2°C/min的升温速率升温至试样动作,记录试样的动作温度。
5.7. 2试验设备
附录А規定的标准温箱。