独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
4.3 方位响应性能
4.3.1 对А型报警器,从典型应用温度开始,在8个方位上以10°C/min的升温速率测得的响应时间应在1min 0s和4min 20s之间。
4.3.2 对В型报警器,从典型应用温度开始,在8个方位上以10°C/min的升温速率测得的响应时间应在2min 0s和5min 30s之间。
4.3.2 对В型报警器,从典型应用温度开始,在8个方位上以10°C/min的升温速率测得的响应时间应在2min 0s和5min 30s之间。