- 前言
- 1 总则
- 2 术语、符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 石材
- 3.3 金属材料
- 3.4 建筑密封材料
- 3.5 硅酮结构密封胶
- 4 性能与构造
- 4.1 一般规定
- 4.2 幕墙性能
- 4.3 幕墙构造
- 4.4 幕墙防火与防雷设计
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 荷载和作用
- 5.3 幕墙材料力学性能
- 5.4 金属板设计
- 5.5 石板设计
- 5.6 横梁设计
- 5.7 立柱设计
- 5.8 幕墙与主体结构连接
- 6 加工制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 幕墙构件加工制作
- 6.3 石板加工制作
- 6.4 金属板加工制作
- 6.5 幕墙构件检验
- 7 安装施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 安装施工准备
- 7.3 幕墙安装施工
- 7.4 幕墙保护和清洗
- 7.5 幕墙安装施工安全
- 8 工程验收
- 9 保养与维修
- 附录A 钢结构连接强度设计值
- 附录B 板弯矩系数
- 附录C 预埋件设计
- 本规范用词说明
京公网安备110105014475