5.3 幕墙材料力学性能
5.3.1 铝合金型材的强度设计值应按表5.3.1采用。
表5.3.1 铝合金型材的强度设计值(MPa)

表5.3.2 单层铝合金板强度设计值(MPa)

5.3.3 铝塑复合板的强度设计值应按表5.3.3采用。
表5.3.3 铝塑复合板强度设计值(MPa)

表5.3.4 蜂窝铝板强度设计值(MPa)

表5.3.5 不锈钢板的强度设计值(MPa)

表5.3.6 钢材的强度设计值(MPa)



式中
fg1——花岗石板抗弯强度设计值(MPa);
fg2——花岗石板抗剪强度设计值(MPa);
fgm——花岗石板弯曲强度平均值(MPa)。
弯曲强度试验中任一试件的弯曲强度试验值低于8MPa时,该批花岗石板不得用于幕墙。
5.3.8 钢结构连接强度设计值应按本规范附录A的规定采用。
fg1——花岗石板抗弯强度设计值(MPa);
fg2——花岗石板抗剪强度设计值(MPa);
fgm——花岗石板弯曲强度平均值(MPa)。
弯曲强度试验中任一试件的弯曲强度试验值低于8MPa时,该批花岗石板不得用于幕墙。
5.3.8 钢结构连接强度设计值应按本规范附录A的规定采用。
5.3.9 幕墙材料的弹性模量可按表5.3.9采用。
表5.3.9 材料的弹性模量(MPa)

表5.3.10 材料的泊松比

表5.3.11 材料的线膨胀系数(1/℃)