3.4 建筑密封材料
3.4.1 幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶;密封胶条应为挤出成型,橡胶块应为压模成型。
3.4.2 密封胶条的技术要求和性能试验方法应符合国家现行标准的规定:
3.4.2 密封胶条的技术要求和性能试验方法应符合国家现行标准的规定:
1)《橡胶与乳胶命名》(GB 5576);
2)《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》(GB 10711);
3)《工业用橡胶板》(GB/T 5574);
4)《中空玻璃用弹性密封剂》(JC 486);
5)《建筑窗用弹性密封剂》(JC 485)。
2密封胶条主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:
1)《硫化橡胶或热塑橡胶撕裂强度的测定》(GB/T 529);
2)《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》(GB/T 531);
3)《硫化橡胶密度的测定》(GB/T 533)。
3.4.3 幕墙应采用中性硅酮耐候密封胶,其性能应符合表3.4.3的规定。
表3.4.3 幕墙硅酮耐候密封胶的性能