8 工程验收
8.0.1 金属与石材幕墙工程验收前应将其表面擦拭干净。
8.0.2 金属与石材幕墙工程验收时应提交下列资料:
1 设计图纸、计算书、文件、设计更改的文件等;
2 材料、零部件、构件出厂质量合格证书,硅酮结构胶相容性试验报告及幕墙的物理性能检验报告;
3 石材的冻融性试验报告;
4 金属板材表面氟碳树脂涂层的物理性能试验报告;
5 隐蔽工程验收文件;
6 施工安装自检记录;
7 预制构件出厂质量合格证书;
8 其他质量保证资料。
8.0.3 幕墙工程观感检验应符合下列规定:
1 幕墙外露框应横平竖直,造型应符合设计要求;
2 幕墙的胶缝应横平竖直,表面应光滑无污染;
3 铝合金板应无脱膜现象,颜色应均匀,其色差可同色板相差一级;
4 石材颜色应均匀,色泽应同样板相符,花纹图案应符合设计要求;
5 沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理,应保持外观效果的一致性,并应符合设计要求;
6 金属板材表面应平整,站在距幕墙表面3m处肉眼观察时不应有可觉察的变形、波纹或局部压砸等缺陷;
7 石材表面不得有凹坑、缺角、裂缝、斑痕。
8.0.4 幕墙抽样检查应符合下列规定:
1 渗漏检验应按每100㎡幕墙面积抽查一处,并应在易发生漏雨的部位如阴阳角等处进行淋水检查;
2 每平方米金属板的表面质量应符合表8.0.4-1的规定;
6 石板的安装质量应符合8.0.4-5的规定;
7 金属与石材幕墙的安装质量应符合表8.0.4-6的规定;
8.0.5 幕墙工程抽样检验数量应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102)的有关规定执行。
2 每平方米金属板的表面质量应符合表8.0.4-1的规定;
表8.0.4-1 金属板的表面质量

注:1.露出金属基体的为划伤。
2.没有露出金属基体的为擦伤。
3 一个分格铝合金型材表面质量应符合表8.0.4-2的规定;
2.没有露出金属基体的为擦伤。
3 一个分格铝合金型材表面质量应符合表8.0.4-2的规定;
表8.0.4-2 一个分格铝合金型材表面质量

注:1.一个分格铝合金型材指该分格的四周框架构件。
2.露出铝基体的为划伤。
3.没有露出铝基体的为擦伤。
4 每平方米石材的表面质量应符合表8.0.4-3的规定;
2.露出铝基体的为划伤。
3.没有露出铝基体的为擦伤。
表8.0.4-3 石材的表面质量

注:1.石材花纹出现损坏的为划伤。
2.石材花纹出现模糊现象的为擦伤。
5 金属幕墙立柱、横梁的安装质量应符合表8.0.4-4的规定;
2.石材花纹出现模糊现象的为擦伤。
5 金属幕墙立柱、横梁的安装质量应符合表8.0.4-4的规定;
表8.0.4-4 金属幕墙立柱、横梁的安装质量

表8.0.4-5 石板的安装质量

表8.0.4-6 金属、石材幕墙安装质量

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.5 幕墙安装施工安全
- 下一节:9 保养与维修
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语、符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 石材
- 3.3 金属材料
- 3.4 建筑密封材料
- 3.5 硅酮结构密封胶
- 4 性能与构造
- 4.1 一般规定
- 4.2 幕墙性能
- 4.3 幕墙构造
- 4.4 幕墙防火与防雷设计
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 荷载和作用
- 5.3 幕墙材料力学性能
- 5.4 金属板设计
- 5.5 石板设计
- 5.6 横梁设计
- 5.7 立柱设计
- 5.8 幕墙与主体结构连接
- 6 加工制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 幕墙构件加工制作
- 6.3 石板加工制作
- 6.4 金属板加工制作
- 6.5 幕墙构件检验
- 7 安装施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 安装施工准备
- 7.3 幕墙安装施工
- 7.4 幕墙保护和清洗
- 7.5 幕墙安装施工安全
- 8 工程验收
- 9 保养与维修
- 附录A 钢结构连接强度设计值
- 附录B 板弯矩系数
- 附录C 预埋件设计
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475