5.6 横梁设计
5.6.1 横梁截面主要受力部分的厚度,应符合下列规定:
1 翼缘的宽厚比应符合下列规定(图5.6.1)截面自由挑出部分(图5.6.1a):



图5.6.1 截面的厚度
2 当跨度不大于1.2m时,铝合金型材横梁截面主要受力部分的厚度不应小于2.5mm;当横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部分的厚度不应小于3mm,有螺钉连接的部分截面厚度不应小于螺钉公称直径。钢型材截面主要受力部分的厚度不应小于3.5mm。5.6.2 横梁的荷载应根据板材在横梁上的支承状况确定,并应计算横梁承受的弯矩和剪力。
5.6.3 幕墙的横梁截面抗弯承载力应符合下式要求:

式中
Mx——横梁绕x轴(幕墙平面内方向)的弯矩设计值(N·mm);
My——横梁绕y轴(垂直于幕墙平面方向)的弯矩设计值(N·mm);
Wx——横梁截面绕x轴(幕墙平面内方向)的净截面弹性抵抗矩(mm³);
Wy——横梁截面绕y轴(垂直于幕墙平面方向)的净截面弹性抵抗矩(mm³);
ν——截面塑性发展系数,可取1.05;
f——型材抗弯强度设计值(MPa),应按本规范第5.3.1条或第5.3.6条规定采用。
5.6.4 横梁截面抗剪承载力,应符合下式要求:
Vh——横梁水平方向的剪力设计值(N);
Vy——横梁竖直方向的剪力设计值(N);
Awh——横梁截面水平方向腹板截面面积(m㎡);
Awy——横梁截面竖直方向腹板截面面积(m㎡);
f——型材抗剪强度设计值,按本规范第5.3.1条或第5.3.6条规定采用。
5.6.5 横梁的挠度值,应符合下式要求:
Vh——横梁水平方向的剪力设计值(N);
Vy——横梁竖直方向的剪力设计值(N);
Awh——横梁截面水平方向腹板截面面积(m㎡);
Awy——横梁截面竖直方向腹板截面面积(m㎡);
f——型材抗剪强度设计值,按本规范第5.3.1条或第5.3.6条规定采用。
5.6.5 横梁的挠度值,应符合下式要求:
1 当跨度不大于7.5m的横梁:
1)铝型材:
1)铝型材:

u≤20mm
2)钢型材:
2)钢型材:

u≤15mm
2 当跨度大于7.5m的钢横梁:
2 当跨度大于7.5m的钢横梁:

式中
u——横梁的挠度(mm);
l——横梁的跨度(mm)。
5.6.6 横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接,角码应能承受横梁的剪力。螺钉直径不得小于4mm,每处连接螺钉数量不应少于3个,螺栓不应少于2个。横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力。
- 3.4 建筑密封材料
- 3.5 硅酮结构密封胶
- 4 性能与构造
- 4.1 一般规定
- 4.2 幕墙性能
- 4.3 幕墙构造
- 4.4 幕墙防火与防雷设计
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 荷载和作用
- 5.3 幕墙材料力学性能
- 5.4 金属板设计
- 5.5 石板设计
- 5.6 横梁设计
- 5.7 立柱设计
- 5.8 幕墙与主体结构连接
- 6 加工制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 幕墙构件加工制作
- 6.3 石板加工制作
- 6.4 金属板加工制作
- 6.5 幕墙构件检验
- 7 安装施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 安装施工准备
- 7.3 幕墙安装施工
- 7.4 幕墙保护和清洗
- 7.5 幕墙安装施工安全
- 8 工程验收
- 9 保养与维修
- 附录A 钢结构连接强度设计值
- 附录B 板弯矩系数
- 附录C 预埋件设计
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475