目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
15.4 逃生、救生设施
15.4.1 海上升压站逃生通道应配置救生筏、救生衣和救生圈等逃生、救生装备。逃生、救生设施不宜放置在变压器室、柴油发电机房等火灾危险性较大的房间或设备附近。
15.4.2 当海上升压站采用气胀式救生筏时,气胀式救生筏应符合下列规定:
1 气胀式救生筏应按不少于12人配备。每只气胀式救生筏的额定乘员应为6人~25人;
2 气胀式救生筏应固定在刚性固定式筏架上,应急时应能及时、迅速地将救生筏抛落到水面;
3 气胀式救生筏的充气拉索长度应为从其最高存放位置至最低天文潮位水面之间直线距离的1.5倍,且不应小于30m;
4 根据救生筏的存放位置,在接近水面的甲板边缘应设置绳梯或其他等效的登乘装置。
15.4.3 海上升压站救生圈配置应符合下列规定:
1 至少2个救生圈应配备带自亮浮灯,至少4个救生圈应配备带自亮浮灯和带自发烟雾信号;
2 每个带自亮浮灯和带自发烟雾信号的救生圈应配备可浮救生索,可浮救生索的长度应为从救生圈的存放位置至最低天文潮位水面之间直线距离的1.5倍,且不小于30m;
3 救生圈应存放在人员易于到达的支架上,应方便取用。
15.4.4 海上升压站救生衣配置应符合下列规定:
1 救生衣配备数量应按不少于12人配备,数量不少于14件,其中露天甲板工作区内配备数量不少于总数的10%;
2 寒冷海域应配备保温救生服。
15.4.5 海上升压站遇险信号配置应符合下列规定:
1 遇险信号配置不应少于12个红光降落伞信号;
2 遇险信号配置不应少于2支橙色烟雾信号;
3 遇险信号应存放在易于到达的地方,附近不应有热源。
15.4.6 海上升压站应在临时休息室配置医疗急救箱,箱内需配备医用剪刀、止血钳、止血带、绷带、碘伏消毒贴、酒精消毒贴和外伤用药等。
15.4.7 在采用阀控式密封铅酸蓄电池组的蓄电池室应设置带瓶装水补给的独立洗眼器。
顶部
- 上一节:15.3 风电机组消防
- 下一节:15.5 电气设备房间的防火与排烟
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基础资料
- 4.1 一般规定
- 4.2 气象
- 4.3 海洋水文
- 4.4 工程地质
- 5 风能资源
- 5.1 风能资源测量要求
- 5.2 测风数据处理
- 5.3 风能资源特征值计算
- 5.4 代表年分析
- 5.5 风能资源空间代表性分析
- 5.6 风能资源评估
- 5.7 最大风速
- 5.8 风能资源评估不确定性分析
- 6 电力系统
- 7 总体设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 场址选择及布置
- 7.3 风电机组布置
- 7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置
- 7.5 海底电缆路由
- 7.6 施工和运维基地布置
- 7.7 灯光及助航标识
- 8 风电机组选型、布置及发电量计算
- 8.1 风电机组选型与布置
- 8.2 发电量计算
- 9 电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气主接线
- 9.3 海底电缆
- 9.4 升压变压器
- 9.5 配电装置
- 9.6 无功补偿装置
- 9.7 站用电系统
- 9.8 直流系统及交流不间断电源
- 9.9 电气设备布置
- 9.10 监控和二次接线
- 9.11 继电保护和自动装置
- 9.12 调度自动化
- 9.13 通信
- 9.14 过电压保护及接地
- 9.15 电气照明
- 9.16 电缆选择与敷设
- 9.17 电气设备防腐
- 10 建筑与结构
- 10.1 风电机组基础
- 10.2 海上升压站
- 10.3 陆上变电站、集控中心
- 10.4 海底电缆登陆点
- 10.5 运维码头
- 11 给排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 海上升压站给排水系统
- 12 供暖、通风和空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 海上升压站供暖与通风
- 12.3 海上升压站空气调节
- 12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护
- 13 辅助及附属设施
- 13.1 运维设备
- 13.2 运维码头
- 13.3 其他辅助和附属设施
- 14 施工组织设计
- 14.1 一般规定
- 14.2 交通运输
- 14.3 主体工程施工
- 14.4 施工辅助工程
- 14.5 施工总布置
- 14.6 施工总进度
- 15 消防与救生
- 15.1 一般规定
- 15.2 海上升压站防火设计
- 15.3 风电机组消防
- 15.4 逃生、救生设施
- 15.5 电气设备房间的防火与排烟
- 16 信息系统
- 16.1 一般规定
- 16.2 管理信息系统
- 16.3 视频监视系统
- 16.4 安全防范系统
- 16.5 船舶交通监视系统
- 16.6 状态监测系统
- 16.7 视频会议系统
- 16.8 综合布线
- 16.9 信息传输
- 16.10 信息安全
- 17 环境保护与水土保持
- 17.1 一般规定
- 17.2 环境保护
- 17.3 水土保持
- 18 劳动安全与工业卫生
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475