目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 海洋水文
4.3.1 潮汐资料应包括下列内容:
1 工程海域附近参证站资料统计的多年平均高(低)潮位、历史极端高(低)潮位、潮差、涨落潮历时、潮型数和潮汐类型等;
2 场址范围内至少连续一年的逐时潮汐观测资料,以及对应同期的参证站逐时潮位观测资料;
3 参证站不少于20年的年最高潮位和最低潮位资料及发生时间,不同重现期的设计水位等资料;
4 对潮间带和潮下带滩涂风电场,应有不同频率乘潮潮位过程线、全年潮位过程线。
4.3.2 波浪资料应包括下列内容:
1 附近海洋站多年波浪观测统计得到的工程海域波高、波向、波周期、波型等波浪统计特征资料;
2 场址范围内不少于一年的逐时波浪观测资料;
3 各方向区间的极端高(低)潮位、设计高(低)潮位条件下的不同重现期的设计波要素。
4.3.3 海流资料应包括下列内容:
1 场址范围内不少于一年的逐时海流观测资料;
2 工程海域冬、夏季全潮多垂线同步水文观测资料;
3 各方向区间的分层的可能最大流速,以及不同重现期设计流速。
4.3.4 海冰资料应包括海冰基本情况、物理力学参数、历年冰况统计资料。
4.3.5 泥沙运移和海床冲淤资料应包括下列内容:
1 工程海域全潮水文观测的典型季节和典型潮汐过程条件下的悬沙含量和粒径分析资料,大范围海底底质采样粒度分析等资料;
2 工程海域及附近悬沙和底质采样资料等;
3 不同历史时期的海岸线变迁以及海底地形冲淤等实测和遥感资料。
4.3.6 水温资料宜包括工程海域分层的多年平均水温、多年极端最高(低)水温、累年各月平均和最高(低)水温。
4.3.7 泥温资料宜包括海底电缆埋深范围内海床泥温的垂直分布及季节分布等。
4.3.8 海洋水文资料还应包括场址范围内的盐度和空气盐雾等资料。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基础资料
- 4.1 一般规定
- 4.2 气象
- 4.3 海洋水文
- 4.4 工程地质
- 5 风能资源
- 5.1 风能资源测量要求
- 5.2 测风数据处理
- 5.3 风能资源特征值计算
- 5.4 代表年分析
- 5.5 风能资源空间代表性分析
- 5.6 风能资源评估
- 5.7 最大风速
- 5.8 风能资源评估不确定性分析
- 6 电力系统
- 7 总体设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 场址选择及布置
- 7.3 风电机组布置
- 7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置
- 7.5 海底电缆路由
- 7.6 施工和运维基地布置
- 7.7 灯光及助航标识
- 8 风电机组选型、布置及发电量计算
- 8.1 风电机组选型与布置
- 8.2 发电量计算
- 9 电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气主接线
- 9.3 海底电缆
- 9.4 升压变压器
- 9.5 配电装置
- 9.6 无功补偿装置
- 9.7 站用电系统
- 9.8 直流系统及交流不间断电源
- 9.9 电气设备布置
- 9.10 监控和二次接线
- 9.11 继电保护和自动装置
- 9.12 调度自动化
- 9.13 通信
- 9.14 过电压保护及接地
- 9.15 电气照明
- 9.16 电缆选择与敷设
- 9.17 电气设备防腐
- 10 建筑与结构
- 10.1 风电机组基础
- 10.2 海上升压站
- 10.3 陆上变电站、集控中心
- 10.4 海底电缆登陆点
- 10.5 运维码头
- 11 给排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 海上升压站给排水系统
- 12 供暖、通风和空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 海上升压站供暖与通风
- 12.3 海上升压站空气调节
- 12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护
- 13 辅助及附属设施
- 13.1 运维设备
- 13.2 运维码头
- 13.3 其他辅助和附属设施
- 14 施工组织设计
- 14.1 一般规定
- 14.2 交通运输
- 14.3 主体工程施工
- 14.4 施工辅助工程
- 14.5 施工总布置
- 14.6 施工总进度
- 15 消防与救生
- 15.1 一般规定
- 15.2 海上升压站防火设计
- 15.3 风电机组消防
- 15.4 逃生、救生设施
- 15.5 电气设备房间的防火与排烟
- 16 信息系统
- 16.1 一般规定
- 16.2 管理信息系统
- 16.3 视频监视系统
- 16.4 安全防范系统
- 16.5 船舶交通监视系统
- 16.6 状态监测系统
- 16.7 视频会议系统
- 16.8 综合布线
- 16.9 信息传输
- 16.10 信息安全
- 17 环境保护与水土保持
- 17.1 一般规定
- 17.2 环境保护
- 17.3 水土保持
- 18 劳动安全与工业卫生
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475