14.3 主体工程施工
14.3.1 风电机组基础制作应符合下列规定:
1 钢结构焊接前应进行焊接工艺评定,并应编制焊接工艺程序;
2 重力式基础的制造宜在预制场内进行,其预制方式应根据基础的尺寸、质量、预制期和预制基地条件等因素确定。
14.3.2 重力式基础施工应满足基础顶部水平度和高程精度等要求。
14.3.3 桩基施工的沉桩设备应根据地质条件、桩型、桩身结构强度、桩的承载力和锤的性能等确定,并宜采用双作用的液压冲击式打桩锤。打桩锤的初步选型应进行估算,具体选型可采用专业打桩软件进行模拟计算。
14.3.4 单桩基础施工应满足钢管桩的垂直度和位置精度等要求。
14.3.5 导管架基础施工应符合下列规定:
1 导管架基础安装应采取调平措施;
2 先沉桩施工时,应采用导向装置并采取检测控制措施。
14.3.6 高桩承台基础施工应满足现行行业标准《码头结构施工规范》JTS 215等相关规定,承台混凝土应采取温度控制措施,基础环等设施应采取固定措施。
14.3.7 风电机组安装方案可采用整体安装或分体安装,方案设计应符合下列规定:
1 安装方案设计应根据风电机组基础结构形式、船舶设备和工程建设条件等因素进行综合比选;
2 整体安装方案应采取缓冲定位措施。
14.3.8 海上升压站上部组块宜在陆上完成钢结构建造、设备安装及调试。
14.3.9 海底电缆施工应符合下列规定:
1 敷设施工方法和施工设备应根据海底电缆形式和路由作业条件等确定;
2 海底电缆敷设方案应根据路由范围内的海底地形及地质条件、海底电缆敷设设备和海洋水文与气象条件等确定。
14.3.10 防腐蚀工程施工方案应根据环境条件、结构形式、材质和施工条件等确定。
顶部
- 上一节:14.2 交通运输
- 下一节:14.4 施工辅助工程
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基础资料
- 4.1 一般规定
- 4.2 气象
- 4.3 海洋水文
- 4.4 工程地质
- 5 风能资源
- 5.1 风能资源测量要求
- 5.2 测风数据处理
- 5.3 风能资源特征值计算
- 5.4 代表年分析
- 5.5 风能资源空间代表性分析
- 5.6 风能资源评估
- 5.7 最大风速
- 5.8 风能资源评估不确定性分析
- 6 电力系统
- 7 总体设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 场址选择及布置
- 7.3 风电机组布置
- 7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置
- 7.5 海底电缆路由
- 7.6 施工和运维基地布置
- 7.7 灯光及助航标识
- 8 风电机组选型、布置及发电量计算
- 8.1 风电机组选型与布置
- 8.2 发电量计算
- 9 电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气主接线
- 9.3 海底电缆
- 9.4 升压变压器
- 9.5 配电装置
- 9.6 无功补偿装置
- 9.7 站用电系统
- 9.8 直流系统及交流不间断电源
- 9.9 电气设备布置
- 9.10 监控和二次接线
- 9.11 继电保护和自动装置
- 9.12 调度自动化
- 9.13 通信
- 9.14 过电压保护及接地
- 9.15 电气照明
- 9.16 电缆选择与敷设
- 9.17 电气设备防腐
- 10 建筑与结构
- 10.1 风电机组基础
- 10.2 海上升压站
- 10.3 陆上变电站、集控中心
- 10.4 海底电缆登陆点
- 10.5 运维码头
- 11 给排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 海上升压站给排水系统
- 12 供暖、通风和空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 海上升压站供暖与通风
- 12.3 海上升压站空气调节
- 12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护
- 13 辅助及附属设施
- 13.1 运维设备
- 13.2 运维码头
- 13.3 其他辅助和附属设施
- 14 施工组织设计
- 14.1 一般规定
- 14.2 交通运输
- 14.3 主体工程施工
- 14.4 施工辅助工程
- 14.5 施工总布置
- 14.6 施工总进度
- 15 消防与救生
- 15.1 一般规定
- 15.2 海上升压站防火设计
- 15.3 风电机组消防
- 15.4 逃生、救生设施
- 15.5 电气设备房间的防火与排烟
- 16 信息系统
- 16.1 一般规定
- 16.2 管理信息系统
- 16.3 视频监视系统
- 16.4 安全防范系统
- 16.5 船舶交通监视系统
- 16.6 状态监测系统
- 16.7 视频会议系统
- 16.8 综合布线
- 16.9 信息传输
- 16.10 信息安全
- 17 环境保护与水土保持
- 17.1 一般规定
- 17.2 环境保护
- 17.3 水土保持
- 18 劳动安全与工业卫生
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475