目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
15.5 电气设备房间的防火与排烟
15.5.1 供暖通风、空气调节系统的风管穿越通风空调机房隔壁和楼板处或通过设备的房间隔壁和楼板处,应设置动作温度为70℃的防火阀。
15.5.2 防火阀应设置单独支吊架,并应安装在易于检修处。
15.5.3 当设置灭火后的独立排风系统时,电气设备室应设置不少于每小时6次的换气次数,并满足下列要求:
1 当采用非气体灭火方式时,用于排除室内余热的排风机,可兼作灭火后室内换气通风用;
2 当采用气体灭火系统时,在灭火系统喷放灭火气体前,防火阀、防火风口、电动风阀及百叶窗等应自动关闭。兼作灭火后室内换气通风用排风系统,室内吸风口宜设置在房间下部,排风应直通室外。
15.5.4 当发生火灾时,消防控制系统应切断通风空调设备电源。
15.5.5 排烟管道应采用不燃材料。管道和设备的保温材料、风管软接头、消声材料和粘结剂应采用不燃材料或难燃材料。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:15.4 逃生、救生设施
- 下一节:16 信息系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基础资料
- 4.1 一般规定
- 4.2 气象
- 4.3 海洋水文
- 4.4 工程地质
- 5 风能资源
- 5.1 风能资源测量要求
- 5.2 测风数据处理
- 5.3 风能资源特征值计算
- 5.4 代表年分析
- 5.5 风能资源空间代表性分析
- 5.6 风能资源评估
- 5.7 最大风速
- 5.8 风能资源评估不确定性分析
- 6 电力系统
- 7 总体设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 场址选择及布置
- 7.3 风电机组布置
- 7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置
- 7.5 海底电缆路由
- 7.6 施工和运维基地布置
- 7.7 灯光及助航标识
- 8 风电机组选型、布置及发电量计算
- 8.1 风电机组选型与布置
- 8.2 发电量计算
- 9 电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气主接线
- 9.3 海底电缆
- 9.4 升压变压器
- 9.5 配电装置
- 9.6 无功补偿装置
- 9.7 站用电系统
- 9.8 直流系统及交流不间断电源
- 9.9 电气设备布置
- 9.10 监控和二次接线
- 9.11 继电保护和自动装置
- 9.12 调度自动化
- 9.13 通信
- 9.14 过电压保护及接地
- 9.15 电气照明
- 9.16 电缆选择与敷设
- 9.17 电气设备防腐
- 10 建筑与结构
- 10.1 风电机组基础
- 10.2 海上升压站
- 10.3 陆上变电站、集控中心
- 10.4 海底电缆登陆点
- 10.5 运维码头
- 11 给排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 海上升压站给排水系统
- 12 供暖、通风和空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 海上升压站供暖与通风
- 12.3 海上升压站空气调节
- 12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护
- 13 辅助及附属设施
- 13.1 运维设备
- 13.2 运维码头
- 13.3 其他辅助和附属设施
- 14 施工组织设计
- 14.1 一般规定
- 14.2 交通运输
- 14.3 主体工程施工
- 14.4 施工辅助工程
- 14.5 施工总布置
- 14.6 施工总进度
- 15 消防与救生
- 15.1 一般规定
- 15.2 海上升压站防火设计
- 15.3 风电机组消防
- 15.4 逃生、救生设施
- 15.5 电气设备房间的防火与排烟
- 16 信息系统
- 16.1 一般规定
- 16.2 管理信息系统
- 16.3 视频监视系统
- 16.4 安全防范系统
- 16.5 船舶交通监视系统
- 16.6 状态监测系统
- 16.7 视频会议系统
- 16.8 综合布线
- 16.9 信息传输
- 16.10 信息安全
- 17 环境保护与水土保持
- 17.1 一般规定
- 17.2 环境保护
- 17.3 水土保持
- 18 劳动安全与工业卫生
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475