目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 面板接缝设计
4.3.1 幕墙的面板接缝应能够适应由于风荷载、地震作用和温度变化以及自重作用而产生的面板相对位移。
4.3.2 幕墙面板接缝设计应根据建筑装饰效果和面板材料特性确定,并应符合下列规定:
1 瓷板、微晶玻璃幕墙可采用封闭式或开放式板缝;
2 石材蜂窝板幕墙宜采用封闭式板缝,也可采用开放式板缝;
3 陶板、纤维水泥板幕墙宜采用开放式板缝,也可采用封闭式板缝;
4 木纤维板幕墙应采用开放式板缝。
4.3.3 封闭式幕墙板缝设计应根据面板材料特性、板缝变化影响因素和密封材料特性,确定板缝宽度尺寸和密封胶及密封胶条的规格尺寸。
4.3.4 注胶封闭式幕墙板缝的密封胶,应根据幕墙面板的材质和接缝的设计要求选用,胶缝的宽度不宜小于6mm,密封胶与面板的粘结厚度不宜小于6mm。板缝底部宜采用衬垫材料填充,防止密封胶三面粘结。
4.3.5 胶条封闭式幕墙,面板之间 “十字”接头部位的纵、横密封胶条交叉处应采取防水密封措施。
4.3.6 开缝式幕墙板缝设计应符合下列规定:
1 幕墙板缝宽度不宜小于6mm,瓷板、微晶玻璃板、陶板等脆性材料面板接缝尚应符合下式的规定:

式中:
ulim——由主体结构层间位移引起的分格框的变形限值(mm);按照抗震设计和非抗震设计确定;
l1——矩形面板板块竖向边长(mm);
l2——矩形面板板块横向边长(mm);
c1——开缝式板缝竖向接缝宽度;取值时应考虑1.5mm的施工偏差;
c2——开缝式板缝横向接缝宽度;取值时应考虑1.5mm的施工偏差。
2 面板后部空间应防止积水并采取有效排水措施。
4.3.7 遮挡式幕墙板缝设计应符合下列规定:
1 搭接遮挡式的面板最小搭接宽度应满足防渗要求,防止雨水大量渗入幕墙内部;背部空间应防止积水,并采取有效排水措施;
2 嵌条遮挡式的面板与嵌条之间应预留一定的间隙;
3 竖向板缝采用嵌条遮挡式的幕墙,其水平方向板缝宜采用开缝式或搭接式;
4 竖向和水平方向板缝均采用嵌条遮挡式的幕墙,应在该幅幕墙的底部和顶部设置一定通风面积的进风口和出风口,以形成有效的背部通风空间;
5 面板背面有保温材料时,应有防水、防潮和保持通风的措施。
4.3.8 封闭式石材蜂窝板面板接缝宜采用注胶密封处理。采用开缝式面板接缝时,石材蜂窝板边缘应采取封边防水等端面保护措施,粘结层不得外露。
顶部
- 上一节:4.2 性能设计和检测要求
- 下一节:4.4 构造设计
目录导航
- 前言
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 铝合金型材
- 3.3 钢材
- 3.4 面板材料
- 3.5 连接件与紧固件
- 3.6 密封材料和粘结材料
- 3.7 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能设计和检测要求
- 4.3 面板接缝设计
- 4.4 构造设计
- 4.5 防火、防雷设计
- 4.6 其他安全性设计
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能与物理性能
- 5.3 荷载与作用
- 5.4 荷载及作用效应组合
- 5.5 连接设计
- 6 面板及其连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 短挂件支承连接的瓷板、微晶玻璃板、陶板
- 6.3 通长挂件支承连接的瓷板、陶板、微晶玻璃板、纤维水泥板
- 6.4 背栓支承连接的瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板
- 6.5 背面预置螺母支承连接的石材蜂窝板
- 6.6 穿透支承连接的木纤维板、纤维水泥板
- 6.7 背面支承连接的木纤维板
- 7 支承结构设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 横梁
- 7.3 立柱
- 8 加工制作
- 8.1 一般规定
- 8.2 铝型材
- 8.3 钢构件
- 8.4 瓷板、陶板、微晶玻璃板
- 8.5 石材蜂窝板
- 8.6 木纤维板
- 8.7 纤维水泥板
- 8.8 构件、组件检验
- 9 安装施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 安装施工准备
- 9.3 预埋件、后锚固连接件
- 9.4 幕墙安装
- 9.5 安全规定
- 10 工程验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 工程验收
- 11 保养和维修
- 11.1 一般规定
- 11.2 检查与维修
- 11.3 清洗
- 附录A 石材蜂窝复合板等效弯曲刚度计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475