6.4 背栓支承连接的瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板
6.4.1 背栓的数量应根据面板的形状、大小和所在位置并经过计算确定。背栓中心线与面板端部的距离不应小于50mm,且不宜大于边长的20%。采用2个背栓连接的面板,应采取附加固定措施,防止面板滑移、偏斜。
6.4.2 在风荷载或垂直于板面方向地震作用下,背栓支承连接的面板抗弯设计应符合下列规定:
1 面板的最大弯曲应力标准值宜采用有限元方法分析计算。4个背栓对称布置支承连接的矩形面板,也可按本规范第6.2.1条的规定计算;
2 面板中由各种荷载和作用产生的最大弯曲应力标准值应按本规范第5.4.1条的规定进行组合。组合后的弯曲应力设计值不应大于面板材料的抗弯强度设计值f。
6.4.3 背栓支承连接的纤维水泥板,在垂直于面板的风荷载标准值作用下,其挠度宜采用有限元方法分析计算。
1 四个背栓对称布置支承连接的矩形面板的挠度可按下列公式计算:

式中:
df——在风荷载标准值作用下的最大挠度值(mm);
μ——挠度系数,可按表6.4.3选用;
wk——垂直作用于面板的风荷载标准值(N/m㎡);
a0、b0——四点支承面板支承点(背栓孔中心线)之间的距离(mm),a0≤b0;
D——面板的刚度(N/mm);
E——弹性模量(N/m㎡),可按本规范第5.2.10条采用;
te——面板的厚度(mm),可按本规范第6.1.7条的规定确定;
ν——泊松比,可按本规范第5.2.11条的规定采用。
2 在风荷载标准值作用下,四点支承纤维水泥板面板的挠度限值df,lim按其支承点间长边跨度的1/250采用。
表6.4.3 四点支承纤维水泥板的挠度系数μ

6.4.4 在风荷载或垂直于板面方向地震作用下,背栓连接抗拉设计宜采用有限元方法分析计算,也可按下列公式计算:
1 两个背栓支承连接时,单个背栓连接的拉力标准值:

2 四个背栓支承连接时,单个背栓连接的拉力标准值:

式中:
Nwk、NEk——单个背栓连接在风荷载或垂直于板面方向地震作用下的拉力标准值(N);
wk、qEk——分别为风荷载、地震作用标准值(N/m㎡);
a、b——矩形面板的边长(mm);
β——应力调整系数,可按本规范表6.2.2采用。
3 背栓连接的拉力标准值应按本规范第5.4.1条规定进行组合,组合后的拉力设计值不应大于背栓连接的受拉承载力设计值。
6.4.5 在面板自重作用下,背栓连接的剪力设计值应按下式计算:

式中:
V——单个背栓承受的剪力设计值(N);
Gk——面板的自重标准值(N);
n1——承受面板自重荷载的背栓数量;
β——应力调整系数,可根据背栓数量n1,按本规范表6.2.2采用。
6.4.6 背栓连接的受拉承载力和受剪承载力应经试验确定,并符合下列规定:
1 背栓连接的受拉承载力设计值应符合下式规定:

2 背栓连接的受剪承载力设计值应符合下式规定:

式中:
N——按本规范第6.4.5条规定计算,并按本规范第5.4.1条规定进行组合得到的单个背栓连接的拉力设计值(N);
V——按本规范第6.4.6条规定计算得到的单个背栓连接的剪力设计值(N);
P——实测所得背栓连接受拉破坏力最小值(N);
gR——背栓连接承载力分项系数,可取2.15。
顶部
目录导航
- 前言
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 铝合金型材
- 3.3 钢材
- 3.4 面板材料
- 3.5 连接件与紧固件
- 3.6 密封材料和粘结材料
- 3.7 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能设计和检测要求
- 4.3 面板接缝设计
- 4.4 构造设计
- 4.5 防火、防雷设计
- 4.6 其他安全性设计
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能与物理性能
- 5.3 荷载与作用
- 5.4 荷载及作用效应组合
- 5.5 连接设计
- 6 面板及其连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 短挂件支承连接的瓷板、微晶玻璃板、陶板
- 6.3 通长挂件支承连接的瓷板、陶板、微晶玻璃板、纤维水泥板
- 6.4 背栓支承连接的瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板
- 6.5 背面预置螺母支承连接的石材蜂窝板
- 6.6 穿透支承连接的木纤维板、纤维水泥板
- 6.7 背面支承连接的木纤维板
- 7 支承结构设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 横梁
- 7.3 立柱
- 8 加工制作
- 8.1 一般规定
- 8.2 铝型材
- 8.3 钢构件
- 8.4 瓷板、陶板、微晶玻璃板
- 8.5 石材蜂窝板
- 8.6 木纤维板
- 8.7 纤维水泥板
- 8.8 构件、组件检验
- 9 安装施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 安装施工准备
- 9.3 预埋件、后锚固连接件
- 9.4 幕墙安装
- 9.5 安全规定
- 10 工程验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 工程验收
- 11 保养和维修
- 11.1 一般规定
- 11.2 检查与维修
- 11.3 清洗
- 附录A 石材蜂窝复合板等效弯曲刚度计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475