目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 通长挂件支承连接的瓷板、陶板、微晶玻璃板、纤维水泥板
6.3.1 两对边通长挂件支承连接的矩形面板抗弯设计应符合下列规定:
1 在风荷载或垂直于板面方向地震作用下,两对边通长挂件支承连接的瓷板、微晶玻璃、实心陶板和纤维水泥板矩形面板的最大弯曲应力标准值宜采用考虑几何非线性的有限元方法分析计算,也可按本规范第6.2.1条的规定计算,公式中的b0值应取面板的跨度l,弯矩系数m可取为0.125;
2 空心陶板宜采用有限元方法分析计算,也可通过均布静态荷载弯曲试验确定其受弯承载能力,并符合本规范第6.2.1条的规定;
3 面板中由各种荷载和作用产生的最大弯曲应力标准值σ,应按本规范第5.4.1条的规定进行组合。组合后的弯曲应力设计值不应大于面板材料的抗弯强度设计值f。
6.3.2 纤维水泥板面板的挠度应符合下列规定:
1 在垂直于面板的风荷载作用下,纤维水泥板的挠度宜采用有限元方法分析计算。矩形面板的挠度也可按下列公式计算:

式中:
df——在风荷载标准值作用下的最大挠度值(mm);
μ——挠度系数,可取0.013;
wk——垂直作用于面板的风荷载标准值(N/m㎡);
a、b——面板的边长(mm),a≤b;
D——面板的刚度(N/mm);
E——弹性模量(N/m㎡),可按本规范第5.2.10条采用;
te——纤维水泥板的计算厚度(mm),按本规范第6.1.7条的规定计算;
ν——泊松比,可按本规范第5.2.11条规定采用。
2 在风荷载标准值作用下,对边支承纤维水泥板面板的挠度限值df,lim按面板支承跨度的1/250采用。
6.3.3 通长挂件支承连接的矩形面板,槽口处抗弯设计应符合下列规定:
1 由风荷载或垂直于板面方向地震作用在面板槽口处产生的最大弯曲应力标准值应按下式计算:

式中:
σk——分别为风荷载或垂直于板面方向地震作用在板中产生的最大弯曲应力标准值(N/m㎡);
qk——分别为风荷载或垂直于板面方向地震作用标准值(N/m㎡),即qk分别代表wk或qEk;
l——面板的跨度,即支承边的距离(mm);
h——槽口受力一侧的深度(mm);
β——应力集中系数,可取1.5;
tv——面板槽口受力一侧的厚度(mm)。
2 由各种荷载和作用产生的面板槽口处弯曲应力标准值,应按本规范第5.4.1条的规定进行组合。组合后的弯曲应力设计值不应大于面板材料的抗弯强度设计值f。
6.3.4 通长挂件支承连接的矩形面板,槽口处抗剪设计应符合下列规定:
1 由风荷载或垂直于板面方向地震作用在槽口处产生的剪应力标准值应按下式计算:

式中:
τk——挂件在面板槽口处产生的剪应力标准值(N/m㎡);
qk——分别为风荷载或垂直于面板板面方向地震作用标准值(N/m㎡),即qk分别代表wk或qEk;
l——面板的跨度,即支承边的距离(mm);
tv——面板槽口受剪面厚度(mm)。瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板取面板计算厚度(te)减去槽口宽度(c)的一半,即:
;陶板取挂钩部分的实际受剪厚度。
2 由各种荷载和作用产生的面板槽口处剪应力标准值,应按本规范第5.4.1条的规定进行组合。组合后的剪应力设计值τp不应大于面板材料的抗剪强度设计值fv。
6.3.5 挂件的抗剪设计应符合下列规定:
1 在风荷载或垂直于板面方向地震作用下,挂件承受的剪应力标准值可按下式计算:

式中:
τpk——挂件或挂钩的剪应力标准值(N/m㎡);
qk——分别为风荷载或垂直于板面方向地震作用标准值(N/m㎡),即qk分别代表wk或qEk;
l——面板的跨度,即支承边的距离(mm);
tp——挂件或挂钩厚度(mm)。
2 由各种荷载和作用产生的剪应力标准值应按本规范第5.4.1条的规定进行组合,组合后的剪应力设计值τp不应大于挂件材料抗剪强度设计值fv。
顶部
目录导航
- 前言
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 铝合金型材
- 3.3 钢材
- 3.4 面板材料
- 3.5 连接件与紧固件
- 3.6 密封材料和粘结材料
- 3.7 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能设计和检测要求
- 4.3 面板接缝设计
- 4.4 构造设计
- 4.5 防火、防雷设计
- 4.6 其他安全性设计
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能与物理性能
- 5.3 荷载与作用
- 5.4 荷载及作用效应组合
- 5.5 连接设计
- 6 面板及其连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 短挂件支承连接的瓷板、微晶玻璃板、陶板
- 6.3 通长挂件支承连接的瓷板、陶板、微晶玻璃板、纤维水泥板
- 6.4 背栓支承连接的瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板
- 6.5 背面预置螺母支承连接的石材蜂窝板
- 6.6 穿透支承连接的木纤维板、纤维水泥板
- 6.7 背面支承连接的木纤维板
- 7 支承结构设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 横梁
- 7.3 立柱
- 8 加工制作
- 8.1 一般规定
- 8.2 铝型材
- 8.3 钢构件
- 8.4 瓷板、陶板、微晶玻璃板
- 8.5 石材蜂窝板
- 8.6 木纤维板
- 8.7 纤维水泥板
- 8.8 构件、组件检验
- 9 安装施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 安装施工准备
- 9.3 预埋件、后锚固连接件
- 9.4 幕墙安装
- 9.5 安全规定
- 10 工程验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 工程验收
- 11 保养和维修
- 11.1 一般规定
- 11.2 检查与维修
- 11.3 清洗
- 附录A 石材蜂窝复合板等效弯曲刚度计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475