5.1 一般规定
5.1.1 人造板材幕墙应按附属于主体结构的外围护结构设计,设计使用年限不应少于25年。
5.1.2 幕墙的抗风设计,应符合现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护结构的风荷载要求。在风荷载标准值作用下,幕墙主要受力杆件的相对面法线挠度应符合现行国家标准 《建筑幕墙》GB/T 21086的相关规定,且面板及其他部位不发生损坏。
5.1.3 抗震设防烈度为6度及以上地区的幕墙工程,应进行抗震设计。抗震设防的幕墙,在满足抗风设计要求的基础上,还应符合现行国家标准 《建筑抗震设计规范》GB 50011对建筑非结构构件的抗震设计要求。
5.1.4 幕墙结构设计应考虑温度作用效应影响,并应采取构造措施。
5.1.5 建筑主体结构中,连接幕墙的预埋件、锚固件部位,应能承受幕墙传递的荷载和作用。抗震设计时,应考虑幕墙对主体结构的不利影响。
5.1.6 幕墙结构构件应按下列规定进行承载力计算和挠度验算:
1 持久设计状况、短暂设计状况:

2 地震设计状况:

式中:
Sd---荷载按基本组合的效应设计值;
SE---地震作用和其他荷载按基本组合的效应设计值;
R---构件抗力设计值;
γ0---结构重要性系数,按幕墙设计使用年限确定;
γRE——构件承载力抗震调整系数,可取1.0。
3 挠度验算应符合下式规定:

式中:
df——构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的挠度值(mm);
df,lim——构件挠度限值(mm)。
4 双向受弯的杆件,两个方向的挠度均应符合本条第3款的规定。
顶部
- 上一节:5 结构设计
- 下一节:5.2 材料力学性能与物理性能
目录导航
- 前言
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 铝合金型材
- 3.3 钢材
- 3.4 面板材料
- 3.5 连接件与紧固件
- 3.6 密封材料和粘结材料
- 3.7 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能设计和检测要求
- 4.3 面板接缝设计
- 4.4 构造设计
- 4.5 防火、防雷设计
- 4.6 其他安全性设计
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能与物理性能
- 5.3 荷载与作用
- 5.4 荷载及作用效应组合
- 5.5 连接设计
- 6 面板及其连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 短挂件支承连接的瓷板、微晶玻璃板、陶板
- 6.3 通长挂件支承连接的瓷板、陶板、微晶玻璃板、纤维水泥板
- 6.4 背栓支承连接的瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板
- 6.5 背面预置螺母支承连接的石材蜂窝板
- 6.6 穿透支承连接的木纤维板、纤维水泥板
- 6.7 背面支承连接的木纤维板
- 7 支承结构设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 横梁
- 7.3 立柱
- 8 加工制作
- 8.1 一般规定
- 8.2 铝型材
- 8.3 钢构件
- 8.4 瓷板、陶板、微晶玻璃板
- 8.5 石材蜂窝板
- 8.6 木纤维板
- 8.7 纤维水泥板
- 8.8 构件、组件检验
- 9 安装施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 安装施工准备
- 9.3 预埋件、后锚固连接件
- 9.4 幕墙安装
- 9.5 安全规定
- 10 工程验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 工程验收
- 11 保养和维修
- 11.1 一般规定
- 11.2 检查与维修
- 11.3 清洗
- 附录A 石材蜂窝复合板等效弯曲刚度计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475