目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.1 一般规定
8.1.1 装卸蒸压加气混凝土板材应采用配套工具,运输时应采取绑扎措施。
8.1.2 蒸压加气混凝土制品、砂浆、保温、抗裂防渗等配套材料进场应附有产品出厂合格证、产品出厂检验报告、有效期内的型式检验报告,并应进行复检。对板材配筋应进行复核,合格后方可应用。
8.1.3 蒸压加气混凝土制品及其所需的配套材料的储藏、运输及施工过程中,应有可靠的防雨、防水措施。不同功能、不同密度级别、不同规格的制品宜靠近施工现场分别堆放。
8.1.4 蒸压加气混凝土砌块用砌筑砂浆的竖缝面挂灰率应大于95%。
8.1.5 用于夹心墙的保温材料的现场存放应采取有效的防火措施。
8.1.6 严寒及寒冷地区的承重蒸压加气混凝土砌块墙体不宜进行冬期施工。
8.1.7 在大面积施工前,应在现场采用相同的材料、构造做法和工艺进行样板墙施工。
8.1.8 蒸压加气混凝土砌块墙体施工除应符合本标准外,尚应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。冬期施工时,尚应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料性能和砌体计算指标
- 3.1 一般规定
- 3.2 材料性能
- 3.3 砌体计算指标
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 围护结构节能设计
- 4.3 构造设计
- 5 结构设计
- 5.1 设计原则
- 5.2 砌体设计一般规定
- 5.3 砌体构件承载力计算
- 5.4 板材设计计算
- 5.5 构造设计
- 5.6 夹心墙设计
- 6 承重砌体结构抗震设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构抗震承载力验算
- 6.3 抗震构造设计
- 7 墙体裂缝控制设计
- 8 施工及质量验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备
- 8.3 砌筑工程
- 8.4 抹灰工程
- 8.5 饰面工程
- 8.6 屋(楼)面板安装
- 8.7 墙板安装
- 8.8 墙体后锚固
- 8.9 质量验收
- 附录A 蒸压加气混凝土制品墙体隔声性能
- 附录B 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验方法
- 附录C 蒸压加气混凝土围护结构保温隔热设计计算参数
- 附录D 四边简支双向板的弯矩系数
- 附录E 受压构件的纵向弯曲系数
- 附录F 蒸压加气混凝土后锚固锚栓选用表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475