目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 构造设计
4.3.1 节能建筑外墙可采用蒸压加气混凝土砌块单一材料保温墙体、外保温复合墙体、夹心保温墙体和内保温墙体。夹心保温墙体的设计除应符合本标准外,尚应符合现行行业标准《装饰多孔砖夹心复合墙技术规程》JGJ/T 274的规定。
4.3.2 严寒及寒冷地区宜采用透气性无机保温装饰一体化板。
4.3.3 当采用蒸压加气混凝土制品与密实墙体材料作为复合墙体的保温、隔热层时,蒸压加气混凝土制品应布置在水蒸气排出的一侧。
4.3.3 当采用蒸压加气混凝土制品与密实墙体材料作为复合墙体的保温、隔热层时,蒸压加气混凝土制品应布置在水蒸气排出的一侧。
4.3.4 建筑节能构造设计应符合下列规定:
1 墙体设计除应满足建筑节能设计外,尚应满足建筑装饰、管线埋设及安装和维修的要求;
2 当蒸压加气混凝土制品为单一材料墙体饰面层时,应选用柔性、防水及透气性材料或做透气性构造处理;
3 当采用夹心墙时,所敷设的保温层应可靠固定在内叶墙上,在采暖地区保温层与外叶墙间应设置空气间层,其厚度宜为20mm;外叶墙应在每层墙体底部、门窗洞口过梁上、不等高房屋屋面交接处等部位设置排湿孔;
4 当外墙内侧结构层为蒸压加气混凝土制品、外侧有密实保护层的内保温多层墙体时,应进行内部冷凝受潮验算;当蒸压加气混凝土湿度增量超过现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176规定的允许重量湿度增量指标时,应设置隔气层或外墙排湿构造;
5 严寒及寒冷地区外墙宜采用蒸压加气混凝土配筋过梁及断桥式混凝土窗台板。
4.3.5 墙体变形缝应采取保温措施,变形缝两侧墙的内表面温度不应低于露点温度。
4.3.6 门窗洞口宜采用蒸压加气混凝土配筋过梁。
4.3.7 严寒、寒冷、夏热冬冷、温和地区的外窗(门)框与墙体之间,连接处应采取保温和密封构造,应采用防潮型高效保温材料填塞,不得采用普通砂浆补缝。夏热冬暖地区应采取密封构造。
4.3.8 用蒸压加气混凝土制品作保温层的复合屋面或蒸压加气混凝土板材单一屋面,每50㎡应设置排湿排气孔1个(图4.3.8)。单一蒸压加气混凝土板材屋面,应在板的下表面做隔汽涂层。

图4.3.8 蒸压加气混凝土复合及单一屋面排湿排气孔构造
1—防水层;2—找平层;3—找坡层;4—配筋加气混凝土屋面板;5—排湿排气孔
1—防水层;2—找平层;3—找坡层;4—配筋加气混凝土屋面板;5—排湿排气孔
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.2 围护结构节能设计
- 下一节:5 结构设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料性能和砌体计算指标
- 3.1 一般规定
- 3.2 材料性能
- 3.3 砌体计算指标
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 围护结构节能设计
- 4.3 构造设计
- 5 结构设计
- 5.1 设计原则
- 5.2 砌体设计一般规定
- 5.3 砌体构件承载力计算
- 5.4 板材设计计算
- 5.5 构造设计
- 5.6 夹心墙设计
- 6 承重砌体结构抗震设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构抗震承载力验算
- 6.3 抗震构造设计
- 7 墙体裂缝控制设计
- 8 施工及质量验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备
- 8.3 砌筑工程
- 8.4 抹灰工程
- 8.5 饰面工程
- 8.6 屋(楼)面板安装
- 8.7 墙板安装
- 8.8 墙体后锚固
- 8.9 质量验收
- 附录A 蒸压加气混凝土制品墙体隔声性能
- 附录B 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验方法
- 附录C 蒸压加气混凝土围护结构保温隔热设计计算参数
- 附录D 四边简支双向板的弯矩系数
- 附录E 受压构件的纵向弯曲系数
- 附录F 蒸压加气混凝土后锚固锚栓选用表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475