目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.5 饰面工程
8.5.1 严寒及寒冷地区,外墙饰面应进行防水透气性处理,并应符合下列规定:
1 外墙涂料饰面系统的水蒸气湿流密度不宜小于1.3g/(㎡·h);2 当采用非透气面砖时,拼缝处应设置排湿孔,孔的水平间距不应大于800mm。
8.5.2 当蒸压加气混凝土制品用于卫生间、淋浴间墙体时,整片墙体应做防水处理。
8.5.3 屋(楼)面板底及拼装墙板内墙面宜采用薄抹灰饰面。
8.5.4 冬期饰面施工应有保温措施,操作场所应有防寒、防冻设施。环境温度不应低于5℃。
8.5.5 当蒸压加气混凝土制品与其他材料处在同一表面时,两种不同材料的交界缝隙处应采用正交粘贴耐碱玻纤网格布聚合物水泥加强层后方可进行装修。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:8.4 抹灰工程
- 下一节:8.6 屋(楼)面板安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料性能和砌体计算指标
- 3.1 一般规定
- 3.2 材料性能
- 3.3 砌体计算指标
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 围护结构节能设计
- 4.3 构造设计
- 5 结构设计
- 5.1 设计原则
- 5.2 砌体设计一般规定
- 5.3 砌体构件承载力计算
- 5.4 板材设计计算
- 5.5 构造设计
- 5.6 夹心墙设计
- 6 承重砌体结构抗震设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构抗震承载力验算
- 6.3 抗震构造设计
- 7 墙体裂缝控制设计
- 8 施工及质量验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备
- 8.3 砌筑工程
- 8.4 抹灰工程
- 8.5 饰面工程
- 8.6 屋(楼)面板安装
- 8.7 墙板安装
- 8.8 墙体后锚固
- 8.9 质量验收
- 附录A 蒸压加气混凝土制品墙体隔声性能
- 附录B 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验方法
- 附录C 蒸压加气混凝土围护结构保温隔热设计计算参数
- 附录D 四边简支双向板的弯矩系数
- 附录E 受压构件的纵向弯曲系数
- 附录F 蒸压加气混凝土后锚固锚栓选用表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475