目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C 蒸压加气混凝土围护结构保温隔热设计计算参数
C.0.1 不同建筑热工设计气候分区蒸压加气混凝土导热系数的修正系数aa宜按表C.0.1采用。
表C.0.1 蒸压加气混凝土导热系数的修正系数aa

C.0.2 不同建筑热工设计气候分区的蒸压加气混凝土的导热系数计算值λa·c和蓄热系数计算值Sa·c宜按表C.0.2采用。
表C.0.2 不同建筑热工设计气候分区蒸压加气混凝土导热系数计算值λa·c和蓄热系数计算值Sa·c

C.0.3 不同建筑热工设计气候分区的蒸压加气混凝土砌块,当砌筑灰缝厚度大于3mm且不大于10mm时,砌体当量导热系数计算值λame、当量蓄热系数计算值Same宜按表C.0.3采用。
表C.0.3 砌体当量导热系数计算值λame、当量蓄热系数计算值Same

表C.0.4 蒸压加气混凝土保温层的当量导热系数计算值λaie和当量蓄热系数计算值Saie


注:不同气候分区的屋面保温层当量导热系数分别等于1.35倍、1.40倍、1.45倍和1.5倍的导热系数计算值。
C.0.5 其他蒸压加气混凝土围护结构当量导热系数计算值和当量蓄热系数计算值应符合下列规定:
1 不同建筑热工设计气候分区,蒸压加气混凝土外墙板或砌块外墙采用薄灰缝砂浆,当灰缝厚度不大于3mm时,其当量导热系数计算值λame、当量蓄热系数计算值Same可按本标准表C.0.3采用;
2 不同建筑热工设计气候分区蒸压加气混凝土企口型屋面板屋面当量导热系数计算值λaie和当量蓄热系数计算值Saie可按本标准表C.0.4采用。
1 不同建筑热工设计气候分区,蒸压加气混凝土外墙板或砌块外墙采用薄灰缝砂浆,当灰缝厚度不大于3mm时,其当量导热系数计算值λame、当量蓄热系数计算值Same可按本标准表C.0.3采用;
2 不同建筑热工设计气候分区蒸压加气混凝土企口型屋面板屋面当量导热系数计算值λaie和当量蓄热系数计算值Saie可按本标准表C.0.4采用。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料性能和砌体计算指标
- 3.1 一般规定
- 3.2 材料性能
- 3.3 砌体计算指标
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 围护结构节能设计
- 4.3 构造设计
- 5 结构设计
- 5.1 设计原则
- 5.2 砌体设计一般规定
- 5.3 砌体构件承载力计算
- 5.4 板材设计计算
- 5.5 构造设计
- 5.6 夹心墙设计
- 6 承重砌体结构抗震设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构抗震承载力验算
- 6.3 抗震构造设计
- 7 墙体裂缝控制设计
- 8 施工及质量验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 施工准备
- 8.3 砌筑工程
- 8.4 抹灰工程
- 8.5 饰面工程
- 8.6 屋(楼)面板安装
- 8.7 墙板安装
- 8.8 墙体后锚固
- 8.9 质量验收
- 附录A 蒸压加气混凝土制品墙体隔声性能
- 附录B 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验方法
- 附录C 蒸压加气混凝土围护结构保温隔热设计计算参数
- 附录D 四边简支双向板的弯矩系数
- 附录E 受压构件的纵向弯曲系数
- 附录F 蒸压加气混凝土后锚固锚栓选用表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475