目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.10 质量验收
5.10.1 加热供冷管、加热电缆、供暖板安装完毕,混凝土填充式的填充层或预制沟槽保温板、供暖板的面层施工前,应按隐蔽工程要求,由工程承包方提出书面报告,由监理工程师组织各有关人员进行中间验收。工程质量检验表可按本规程附录H进行填写。
5.10.2 辐射供暖供冷水系统检查和验收应包括下列内容:
1 加热供冷管、预制沟槽保温板或供暖板、输配管、分水器、集水器、阀门、附件、绝热材料、温控及计量设备等的质量;
2 原始工作面、填充层、面层、隔离层、绝热层、防潮层、均热层、伸缩缝等施工质量;
3 管道、分水器、集水器、阀门、温控及计量设备等安装质量;
4 管路冲洗;
5 隐蔽前、后水压试验。
5.10.3 加热电缆系统检查和验收应包括下列内容:
1 加热电缆、温控及计量设备、绝热材料等的质量;
2 原始工作面、填充层、面层、隔离层、绝热层、防潮层、均热层和伸缩缝等施工质量;
3 隐蔽前、后加热电缆标称电阻和绝缘电阻检测;
4 加热电缆、温控及计量设备安装质量。
5.10.4 发泡水泥绝热层验收应符合下列规定:
1 发泡水泥绝热层施工完毕后,在填充层施工前,应按隐蔽工程要求,由施工方会同监理单位进行分项中间验收;
2 干体积密度验收应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969的规定;
3 7d、28d抗压强度应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969的规定;
4 导热系数应符合现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB 10294的规定。
5.10.5 辐射供暖供冷系统中间验收应符合下列规定:
1 供暖供冷地面施工前,地面的平整、清洁状况符合施工要求;
2 绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
3 伸缩缝应按设计要求敷设完毕;
4 供暖板表面应平整,接缝处应严密。
5 加热供冷管、输配管、加热电缆的材料、规格及敷设间距,弯曲半径及固定措施等应符合设计要求;
6 填充层内加热供冷管、输配管不应有接头,弯曲部分不得出现硬折弯现象;
7 隐蔽敷设的加热电缆的发热区域不应裁剪和破损;加热电缆之间不应在任何地方有相互接触,交叉或者重叠的现象;
8 加热供冷管、输配管、分水器、集水器及其连接处在试验压力下无渗漏;
9 加热电缆系统每个环路应无短路和断路现象,电阻及绝缘电阻测试符合要求;
10 阀门启闭灵活,关闭严密;
11 温控及计量装置、分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施;
12 供暖地面按要求铺设防潮层、隔离层、均热层、钢丝网等;
13 填充层、找平层、面层平整,表面无明显裂缝。
5.10.6 绝热层、预制沟槽保温板、加热供冷管、加热电缆、供暖板及分水器和集水器施工技术要求及允许偏差应符合表5.10.6-1的规定;原始工作面、填充层、面层施工技术要求及允许偏差应符合表5.10.6-2的规定。
注:原始工作面允许偏差应满足相应土建施工标准。
表5.10.6-1 绝热层、保温板、填充板、管道部件施工技术要求及允许偏差

表5.10.6-2 原始工作面、填充层、面层施工技术要求及允许偏差

注:原始工作面允许偏差应满足相应土建施工标准。
条文说明
5.10.1 加热电缆、加热供冷管、供暖板均隐蔽埋置在填充层或面层内,因此应按隐蔽工程要求进行质量检验及验收,只有经检验合格后才允许隐蔽。
5.10.5 本条具体规定了中间验收应检验的项目。需根据各项工序完成后逐项验收,并有完整的检验及验收记录。
对加热电缆裁剪和破损可导致产品自身屏蔽接地层失效,影响用电安全。搭接时会导致局部温度过高,损坏加热电缆,造成安全隐患。需对加热电缆安装的各环节进行检验,并测试每一环路的电阻,确保系统无断路、短路现象。检验标准为测试每一回路的直流电阻及冷态绝缘电阻,并应符合产品规定和国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中的相关规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.9 卫生间施工
- 下一节:6 试运行、调试及竣工验收
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 地面构造
- 3.3 房间热负荷与冷负荷计算
- 3.4 辐射面传热量的计算
- 3.5 水系统设计
- 3.6 管道水力计算
- 3.7 加热电缆系统的设计
- 3.8 温控与热计量
- 3.9 电气设计
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 绝热层材料
- 4.3 填充层材料
- 4.4 水系统材料
- 4.5 加热电缆辐射供暖系统材料和温控设备
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 施工方案及材料、设备检查
- 5.3 绝热层的铺设
- 5.4 加热供冷管系统的安装
- 5.5 加热电缆系统的安装
- 5.6 水压试验
- 5.7 填充层施工
- 5.8 面层施工
- 5.9 卫生间施工
- 5.10 质量验收
- 6 试运行、调试及竣工验收
- 6.1 试运行与调试
- 6.2 竣工验收
- 7 运行与维护
- 附录A 辐射供暖地面构造图示
- 附录B 混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量
- 附录C 管材的选择
- 附录D 管道水力计算
- 附录E 加热供冷管管材物理力学性能
- 附录F 加热电缆的电气和机械性能要求
- 附录G 辐射面传热量的测试
- 附录H 工程质量检验表
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475