目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 绝热层材料
4.2.1 绝热层材料应采用导热系数小、难燃或不燃,具有足够承载能力的材料,且不应含有殖菌源,不得有散发异味及可能危害健康的挥发物。
4.2.2 辐射供暖供冷工程中采用的聚苯乙烯泡沫塑料板材主要技术指标应符合表4.2.2的规定。
表4.2.2 聚苯乙烯泡沫塑料板材主要技术指标

续表4.2.2

注:
1)模塑Ⅱ型密度范围在20kg/m³~30kg/m³之间,Ⅲ型密度范围在30kg/m³~40kg/m³之间;
2)W200为不带表皮挤塑材料,X150为带表皮挤塑材料;
3)压缩强度是按现行国家标准《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T 8813要求的试件尺寸和试验条件下相对形变为10%的数值;
4)导热系数为25℃时的数值;
5)模塑断裂弯曲负荷或弯曲变形有一项能符合指标要求,熔结性即为合格。
4.2.3 预制沟槽保温板及其金属均热层的沟槽尺寸应与敷设的加热部件外径吻合,且应符合下列规定:
1 保温板总厚度不应小于表4.2.3的要求;
2 均热层最小厚度宜满足表4.2.3的要求,并应符合下列规定:
1)均热层材料的导热系数不应小于237W/(m·K);
2)加热电缆铺设地砖、石材等面层时,均热层应采用喷涂有机聚合物的,具有耐砂浆性的防腐材料。
表4.2.3 预制沟槽保温板总厚度及均热层最小厚度

注:1 地砖等面层,指在敷设有加热管或加热电缆的保温板上铺设水泥砂浆找平层后与地砖、石材等粘接的做法;木地板面层,指不需铺设找平层,直接铺设木地板的做法。
2 单层均热层,指仅采用带均热层的保温板,加热管或加热电缆上不再铺设均热层时的最小厚度;双层均热层,指采用带均热层的保温板,加热管或加热电缆上再铺设一层均热层时每层的最小厚度。
4.2.4 发泡水泥绝热层材料应符合下列规定:
1 水泥宜用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥;当条件受限制时,可采用矿渣硅酸盐水泥;水泥抗压强度等级不应低于32.5;
2 发泡水泥绝热层材料的技术指标应符合表4.2.4的规定。
表4.2.4 发泡水泥绝热层技术指标

4.2.5 当采用其他绝热材料时,其技术指标应按本规程表4.2.2的规定选用同等效果的绝热材料。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 地面构造
- 3.3 房间热负荷与冷负荷计算
- 3.4 辐射面传热量的计算
- 3.5 水系统设计
- 3.6 管道水力计算
- 3.7 加热电缆系统的设计
- 3.8 温控与热计量
- 3.9 电气设计
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 绝热层材料
- 4.3 填充层材料
- 4.4 水系统材料
- 4.5 加热电缆辐射供暖系统材料和温控设备
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 施工方案及材料、设备检查
- 5.3 绝热层的铺设
- 5.4 加热供冷管系统的安装
- 5.5 加热电缆系统的安装
- 5.6 水压试验
- 5.7 填充层施工
- 5.8 面层施工
- 5.9 卫生间施工
- 5.10 质量验收
- 6 试运行、调试及竣工验收
- 6.1 试运行与调试
- 6.2 竣工验收
- 7 运行与维护
- 附录A 辐射供暖地面构造图示
- 附录B 混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量
- 附录C 管材的选择
- 附录D 管道水力计算
- 附录E 加热供冷管管材物理力学性能
- 附录F 加热电缆的电气和机械性能要求
- 附录G 辐射面传热量的测试
- 附录H 工程质量检验表
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475