目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.2 地面构造
3.2.1 辐射地面的构造做法应根据其设置位置和加热供冷部件的类型确定,不同类型辐射供暖地面构造做法可按本规程附录A选用。辐射地面的构造应由下列全部或部分组成:
1 楼板或与土壤相邻的地面;
2 防潮层(对与土壤相邻地面);
3 绝热层;
4 加热供冷部件;
5 填充层;
6 隔离层(对潮湿房间);
7 面层。
3.2.2 直接与室外空气接触的楼板或与不供暖供冷房间相邻的地板作为供暖供冷辐射地面时,必须设置绝热层。
3.2.3 供暖供冷辐射地面构造应符合下列规定:
1 当与土壤接触的底层地面作为辐射地面时,应设置绝热层。设置绝热层时,绝热层与土壤之间应设置防潮层;
2 潮湿房间的混凝土填充式供暖地面的填充层上、预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板供暖地面的面层下,应设置隔离层。
3.2.4 地面辐射供暖面层宜采用热阻小于0.05m²·K/W的材料。
3.2.5 混凝土填充式地面辐射供暖系统绝热层热阻应符合下列规定:
1 采用泡沫塑料绝热板时,绝热层热阻不应小于表3.2.5-1的数值;
表3.2.5-1 混凝土填充式供暖地面泡沫塑料绝热层热阻

2 当采用发泡水泥绝热时,绝热层厚度不应小于表3.2.5-2的数值。
表3.2.5-2 混凝土填充式供暖地面发泡水泥绝热层厚度(mm)

3.2.6 采用预制沟槽保温板或供暖板时,与供暖房间相邻的楼板,可不设置绝热层。其他部位绝热层的设置应符合下列规定:
1 土壤上部的绝热层宜采用发泡水泥;
2 直接与室外空气或不供暖房间相邻的地板,绝热层宜设在楼板下,绝热材料宜采用泡沫塑料绝热板;
3 绝热层厚度不应小于表3.2.6的数值。
表3.2.6 预制沟槽保温板和供暖板供暖地面的绝热层厚度

3.2.7 混凝土填充式辐射供暖地面的加热部件,其填充层和面层构造应符合下列规定:
1 填充层材料及其厚度宜按表3.2.7选择确定;
2 加热电缆应敷设于填充层中间,不应与绝热层直接接触;
3 豆石混凝土填充层上部应根据面层的需要铺设找平层;
4 没有防水要求的房间,水泥砂浆填充层可同时作为面层找平层。
表3.2.7 混凝土填充式辐射供暖地面填充层材料和厚度

3.2.8 预制沟槽保温板辐射供暖地面均热层设置应符合下列规定:
1 加热部件为加热电缆时,应采用铺设有均热层的保温板,加热电缆不应与绝热层直接接触;加热部件为加热管时,宜采用铺设有均热层的保温板;
2 直接铺设木地板面层时,应采用铺设有均热层的保温板,且在保温板和加热管或加热电缆之上宜再铺设一层均热层。
3.2.9 采用供暖板时,房间内未铺设供暖板的部位和敷设输配管的部位应铺设填充板。采用预制沟槽保温板时,分水器、集水器与加热区域之间的连接管,应敷设在预制沟槽保温板中。
3.2.10 当地面荷载大于供暖地面的承载能力时,应会同土建设计人员采取加固措施。


说明 返回
顶部
- 上一节:3.1 一般规定
- 下一节:3.3 房间热负荷与冷负荷计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 地面构造
- 3.3 房间热负荷与冷负荷计算
- 3.4 辐射面传热量的计算
- 3.5 水系统设计
- 3.6 管道水力计算
- 3.7 加热电缆系统的设计
- 3.8 温控与热计量
- 3.9 电气设计
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 绝热层材料
- 4.3 填充层材料
- 4.4 水系统材料
- 4.5 加热电缆辐射供暖系统材料和温控设备
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 施工方案及材料、设备检查
- 5.3 绝热层的铺设
- 5.4 加热供冷管系统的安装
- 5.5 加热电缆系统的安装
- 5.6 水压试验
- 5.7 填充层施工
- 5.8 面层施工
- 5.9 卫生间施工
- 5.10 质量验收
- 6 试运行、调试及竣工验收
- 6.1 试运行与调试
- 6.2 竣工验收
- 7 运行与维护
- 附录A 辐射供暖地面构造图示
- 附录B 混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量
- 附录C 管材的选择
- 附录D 管道水力计算
- 附录E 加热供冷管管材物理力学性能
- 附录F 加热电缆的电气和机械性能要求
- 附录G 辐射面传热量的测试
- 附录H 工程质量检验表
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475