20.1 烘干机
20.1.1 烘干机的安装允许偏差及检验方法应符合表20.1.1的规定。

20.1.2 圆网式烘干机应符合下列规定:
1 圆网轴水平度不应大于0.25/1000,可用V型铁、水平仪检测;
2 圆网之间隔距偏差不应大于3mm,可用塞尺检测;
3 喂入辊、出布辊与圆网隔距偏差应为±2mm,可用塞尺检测;
4 圆网出风口应与橡胶密封圈贴紧。
20.1.3 烘筒式烘干机应符合下列规定:
1 烘筒表面水平度不应大于0.30/1000,可用水平仪检测;
2 相邻烘筒之间的平行度不应大于0.3mm,可用塞尺、卡板检测;
3 同步及张力调节装置应可靠。
20.1.4 隔热门活门开关应灵活。
20.1.5 进、回油管路沿油流方向的坡升斜度宜为1:500。
20.1.6 烘干机的热交换器与管道连接后,应先通压缩空气试压合格后方可注入热媒介质。
烘干机在非织造布生产中应用较为广泛,常见的形式有导带式、圆网式和烘筒式,不同形式的烘干机适用于不同的非织造布产品。本节规定了常见烘干机的安装要求和检验方法,其他形式的烘燥机可按相应的技术文件执行。
20.1.5 本条规定了燃油式烘干机进、回油管的安装要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:20 后整理设备安装工程
- 下一节:20.2 定型机
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺流程选择
- 3.3 工艺计算
- 4 工艺设备选择和布置
- 4.1 一般规定
- 4.2 梳理成网法非织造布生产设备选择
- 4.3 气流成网法非织造布生产设备选择
- 4.4 纺丝成网法非织造布生产设备选择
- 4.5 工艺设备布置
- 5 工艺管道设计与选材
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道设计
- 5.3 管道选材
- 6 辅助生产设施设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 梳理成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.3 气流成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.4 纺丝成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.5 物理和化学性能检验室
- 6.6 边角料回收设施
- 7 自动控制与仪表设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 控制仪表选择
- 7.3 控制系统
- 7.4 控制室
- 7.5 主要控制方案
- 7.6 安全、保护、连锁
- 8 电气设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 供配电
- 8.3 照明
- 8.4 防雷、接地
- 8.5 火灾自动报警系统
- 9 总平面布置
- 9.1 一般规定
- 9.2 总平面布置
- 10 建筑设计
- 10.1 一般规定
- 10.2 生产厂房
- 10.3 生产辅助用房
- 10.4 建筑防火
- 11 结构设计
- 11.1 一般规定
- 11.2 结构选型
- 11.3 荷载选择
- 11.4 结构计算
- 11.5 构造要求
- 11.6 基础设计
- 12 给水排水设计
- 12.1 一般规定
- 12.2 给水
- 12.3 排水
- 12.4 消防给水和灭火设施
- 13 供暖、通风、空气调节设计
- 13.1 一般规定
- 13.2 供暖
- 13.3 通风
- 13.4 空气调节
- 14 动力设计
- 14.1 一般规定
- 14.2 供热
- 14.3 压缩空气
- 14.4 制冷
- 15 仓储
- 15.1 一般规定
- 15.2 原料库和成品库
- 15.3 其他仓储设施
- 16 设备安装工程基本规定
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备基础
- 16.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 16.4 设备开箱验收与保管
- 16.5 安装现场的安全与卫生
- 17 梳理成网和气流成网设备安装工程
- 17.1 开清设备
- 17.2 梳理机
- 17.3 交叉铺网机
- 17.4 气流成网机
- 17.5 牵伸机
- 18 纺丝成网设备安装工程
- 18.1 纺丝钢平台组件
- 18.2 原料输送装置
- 18.3 螺杆挤压机
- 18.4 熔体过滤器和熔体管道
- 18.5 计量泵及传动装置
- 18.6 纺丝装置
- 18.7 侧吹风装置
- 18.8 气流牵伸装置
- 18.9 接收成网装置
- 19 固结设备安装工程
- 19.1 针刺机
- 19.2 水刺机
- 19.3 热风机
- 19.4 热轧机
- 20 后整理设备安装工程
- 20.1 烘干机
- 20.2 定型机
- 20.3 轧光机
- 20.4 卷绕机
- 20.5 分切机
- 21 电气设备及控制系统安装
- 21.1 电气设备和布线
- 21.2 电气控制系统
- 21.3 仪器仪表
- 22 设备的试运转与验收
- 22.1 试运转一般要求
- 22.2 试运转前的检验项目
- 22.3 试运转中的检验项目
- 22.4 试运转后的检验项目
- 22.5 安装工程验收
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475