16.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆
16.3.1 地脚螺栓的紧固及施工应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
16.3.2 使用胀锚螺栓时,钻孔、基础强度等施工要求,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
16.3.3 使用化学螺栓时,应将钻孔内的尘土、浮灰和水清理干净;冬季施工时,应对药管做保温处理;螺栓应旋入,不得锤击敲入。
16.3.4 用于找正调平设备的垫铁应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定,并应符合设备相关技术文件的要求。
16.3.5 采用斜垫铁或平垫铁找正调平时应符合下列规定:
1 每个地脚螺栓两旁至少应各有一组垫铁,垫铁组应能放稳且不影响灌浆,宜靠近地脚螺栓;
2 每组垫铁不宜大于3块,斜垫铁应放在最上面,最厚的垫铁应放在下面,最薄的垫铁应放在中间,薄垫铁厚度应大于2mm;
3 承受主要负荷且设备运行时产生较强振动的垫铁组,宜使用平垫铁。使用斜垫铁时,两块斜垫铁的搭接尺寸应大于垫铁长度的2/3;
4 设备调平后,垫铁应露出设备底座边缘,平垫铁宜露出10mm~30mm,斜垫铁宜露出25mm~50mm,垫铁组伸入设备底面的长度应大于设备地脚螺栓的中心;
5 设备找平后,斜垫铁及平垫铁应成对相互焊接牢固。安装在金属结构上的设备调平后,应用定位焊将垫铁与金属结构焊牢;
6 相邻两垫铁组的距离宜为500mm~1000mm。
16.3.6 预留地脚螺栓孔或设备底座与基础之间的灌浆及施工要求,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
16.3.1 本条对地脚螺栓的紧固及施工进行了规范。地脚螺栓对设备安装非常重要,施工过程中,根据承载能力和环境的不同,当对地脚螺栓的性能等级有要求时,可按照现行国家标准《地脚螺栓》GB/T 799的规定进行选用。
16.3.2 本条对胀锚螺栓(又称膨胀锚栓)的使用要求进行了规范。胀锚螺栓的承载能力小于地脚螺栓,但对基础强度、钻孔直径和深度等有特殊要求时,钻孔、基础强度等施工要求,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
16.3.3 本条规定了化学螺栓(又称化学锚栓)的使用要求。化学螺栓是一种新型、简便有效的后固定用标准机件,在非织造布设备安装过程中广泛使用,目前还没有国家标准和行业标准。
说明 返回
顶部
- 上一节:16.2 设备基础
- 下一节:16.4 设备开箱验收与保管
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺流程选择
- 3.3 工艺计算
- 4 工艺设备选择和布置
- 4.1 一般规定
- 4.2 梳理成网法非织造布生产设备选择
- 4.3 气流成网法非织造布生产设备选择
- 4.4 纺丝成网法非织造布生产设备选择
- 4.5 工艺设备布置
- 5 工艺管道设计与选材
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道设计
- 5.3 管道选材
- 6 辅助生产设施设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 梳理成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.3 气流成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.4 纺丝成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.5 物理和化学性能检验室
- 6.6 边角料回收设施
- 7 自动控制与仪表设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 控制仪表选择
- 7.3 控制系统
- 7.4 控制室
- 7.5 主要控制方案
- 7.6 安全、保护、连锁
- 8 电气设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 供配电
- 8.3 照明
- 8.4 防雷、接地
- 8.5 火灾自动报警系统
- 9 总平面布置
- 9.1 一般规定
- 9.2 总平面布置
- 10 建筑设计
- 10.1 一般规定
- 10.2 生产厂房
- 10.3 生产辅助用房
- 10.4 建筑防火
- 11 结构设计
- 11.1 一般规定
- 11.2 结构选型
- 11.3 荷载选择
- 11.4 结构计算
- 11.5 构造要求
- 11.6 基础设计
- 12 给水排水设计
- 12.1 一般规定
- 12.2 给水
- 12.3 排水
- 12.4 消防给水和灭火设施
- 13 供暖、通风、空气调节设计
- 13.1 一般规定
- 13.2 供暖
- 13.3 通风
- 13.4 空气调节
- 14 动力设计
- 14.1 一般规定
- 14.2 供热
- 14.3 压缩空气
- 14.4 制冷
- 15 仓储
- 15.1 一般规定
- 15.2 原料库和成品库
- 15.3 其他仓储设施
- 16 设备安装工程基本规定
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备基础
- 16.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 16.4 设备开箱验收与保管
- 16.5 安装现场的安全与卫生
- 17 梳理成网和气流成网设备安装工程
- 17.1 开清设备
- 17.2 梳理机
- 17.3 交叉铺网机
- 17.4 气流成网机
- 17.5 牵伸机
- 18 纺丝成网设备安装工程
- 18.1 纺丝钢平台组件
- 18.2 原料输送装置
- 18.3 螺杆挤压机
- 18.4 熔体过滤器和熔体管道
- 18.5 计量泵及传动装置
- 18.6 纺丝装置
- 18.7 侧吹风装置
- 18.8 气流牵伸装置
- 18.9 接收成网装置
- 19 固结设备安装工程
- 19.1 针刺机
- 19.2 水刺机
- 19.3 热风机
- 19.4 热轧机
- 20 后整理设备安装工程
- 20.1 烘干机
- 20.2 定型机
- 20.3 轧光机
- 20.4 卷绕机
- 20.5 分切机
- 21 电气设备及控制系统安装
- 21.1 电气设备和布线
- 21.2 电气控制系统
- 21.3 仪器仪表
- 22 设备的试运转与验收
- 22.1 试运转一般要求
- 22.2 试运转前的检验项目
- 22.3 试运转中的检验项目
- 22.4 试运转后的检验项目
- 22.5 安装工程验收
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475