13.1 一般规定
13.1.1 供暖、通风和空气调节设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《纺织工程设计防火规范》GB 505653建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。
13.1.2 室外空气的设计参数,应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。
13.1.3 车间室内空气参数应符合下列规定:
1 车间室内空气参数应根据生产工艺要求确定;
2 当工艺无特殊要求时,可按表13.1.3-1和表13.1.3-2执行;


3 生产工艺无要求的车间,操作岗位的温度应根据夏季通风室外计算温度及其与工作地点的允许温差确定,且不得大于表13.1.3-3的规定。

13.1.4 生产医疗用材料的厂房供暖、通风、空气调节设计,应满足产品和工艺要求,并应符合现行国家标准《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457的有关规定。生产卫生用产品的厂房供暖、通风、空气调节设计应满足产品和工艺要求,并应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073的有关规定。
13.1.3 非织造布工厂室内空气参数应根据工艺要求,并考虑必要的卫生条件来确定。当操作岗位温度大于表13.1.3-3的规定时,应采取强制通风和相应降温措施。
说明 返回
顶部
- 上一节:13 供暖、通风、空气调节设计
- 下一节:13.2 供暖
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺流程选择
- 3.3 工艺计算
- 4 工艺设备选择和布置
- 4.1 一般规定
- 4.2 梳理成网法非织造布生产设备选择
- 4.3 气流成网法非织造布生产设备选择
- 4.4 纺丝成网法非织造布生产设备选择
- 4.5 工艺设备布置
- 5 工艺管道设计与选材
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道设计
- 5.3 管道选材
- 6 辅助生产设施设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 梳理成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.3 气流成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.4 纺丝成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.5 物理和化学性能检验室
- 6.6 边角料回收设施
- 7 自动控制与仪表设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 控制仪表选择
- 7.3 控制系统
- 7.4 控制室
- 7.5 主要控制方案
- 7.6 安全、保护、连锁
- 8 电气设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 供配电
- 8.3 照明
- 8.4 防雷、接地
- 8.5 火灾自动报警系统
- 9 总平面布置
- 9.1 一般规定
- 9.2 总平面布置
- 10 建筑设计
- 10.1 一般规定
- 10.2 生产厂房
- 10.3 生产辅助用房
- 10.4 建筑防火
- 11 结构设计
- 11.1 一般规定
- 11.2 结构选型
- 11.3 荷载选择
- 11.4 结构计算
- 11.5 构造要求
- 11.6 基础设计
- 12 给水排水设计
- 12.1 一般规定
- 12.2 给水
- 12.3 排水
- 12.4 消防给水和灭火设施
- 13 供暖、通风、空气调节设计
- 13.1 一般规定
- 13.2 供暖
- 13.3 通风
- 13.4 空气调节
- 14 动力设计
- 14.1 一般规定
- 14.2 供热
- 14.3 压缩空气
- 14.4 制冷
- 15 仓储
- 15.1 一般规定
- 15.2 原料库和成品库
- 15.3 其他仓储设施
- 16 设备安装工程基本规定
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备基础
- 16.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 16.4 设备开箱验收与保管
- 16.5 安装现场的安全与卫生
- 17 梳理成网和气流成网设备安装工程
- 17.1 开清设备
- 17.2 梳理机
- 17.3 交叉铺网机
- 17.4 气流成网机
- 17.5 牵伸机
- 18 纺丝成网设备安装工程
- 18.1 纺丝钢平台组件
- 18.2 原料输送装置
- 18.3 螺杆挤压机
- 18.4 熔体过滤器和熔体管道
- 18.5 计量泵及传动装置
- 18.6 纺丝装置
- 18.7 侧吹风装置
- 18.8 气流牵伸装置
- 18.9 接收成网装置
- 19 固结设备安装工程
- 19.1 针刺机
- 19.2 水刺机
- 19.3 热风机
- 19.4 热轧机
- 20 后整理设备安装工程
- 20.1 烘干机
- 20.2 定型机
- 20.3 轧光机
- 20.4 卷绕机
- 20.5 分切机
- 21 电气设备及控制系统安装
- 21.1 电气设备和布线
- 21.2 电气控制系统
- 21.3 仪器仪表
- 22 设备的试运转与验收
- 22.1 试运转一般要求
- 22.2 试运转前的检验项目
- 22.3 试运转中的检验项目
- 22.4 试运转后的检验项目
- 22.5 安装工程验收
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475