16.2 设备基础
16.2.1 设备安装基础应符合下列规定:
1 设备基础施工应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定;
2 设备就位时,设备基础强度应符合设计要求;设备基础强度检测应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定;
3 设备基础不得有裂纹、起壳等缺陷,二次灌浆的混凝土标号应比基础混凝土标号高一级;
4 设备安装基础应根据设备安装地脚图施工,并应预留地脚螺栓坑、吸风排风口、预埋电线进线管口、压缩空气管口;
5 设备基础允许偏差及检验方法应符合表16.2.1的规定。

16.2.2 设备安装基础面弹线允许偏差及检验方法应符合表16.2.2的规定。

16.2.1 对本条第1款、第3款和第4款规定说明如下:
1 强调了设备基础的重要性。现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2017是各类机械设备安装工程施工及验收的通用性要求,本标准第16.2节规定了“设备基础”,第16.3节规定了“地脚螺栓、垫铁和灌浆”的技术要求,对机械设备安装的基础进一步进行了明确规定。
非织造布设备大多是大型设备,各工作辊间的隔距有严格要求,且处于常年运转状态。设备基础有缺陷将会造成生产困难,严重时将造成设备损坏,既影响生产又影响经济效益,所以设计上对设备基础都有严格的要求。
3 一般非织造布设备安装时整体性要求较高,设备基础在施工过程中产生裂纹、起壳等现象,会对设备的水平或整体性能产生不良影响。
4 本款强调了设备安装施工人员应按各设备的产品说明书和地脚图施工,打好基础的每个预留口。对于非织造布设备中的针刺机、热轧机、纺丝平台,由于其重量大、压力高,应严格按安装地脚图施工。
16.2.2 本条规定了设备安装基础面的弹线。设备安装前,应按施工图和有关建筑物的基准线,划定设备安装的基准点、线、辅助线。设备安装时均应以划定的基准线为准进行测量。因此这些基准点、线、辅助线会直接影响设备安装的准确性。而设备基础弹线是保证设备安装合格的第一步,墨线长度不同、宽度不同,产生的误差也不一样,使用不同的墨线时,事先要对墨线可能产生的偏差进行评估,以便弹线后定位尺寸正确。
说明 返回
顶部
- 上一节:16.1 一般规定
- 下一节:16.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺流程选择
- 3.3 工艺计算
- 4 工艺设备选择和布置
- 4.1 一般规定
- 4.2 梳理成网法非织造布生产设备选择
- 4.3 气流成网法非织造布生产设备选择
- 4.4 纺丝成网法非织造布生产设备选择
- 4.5 工艺设备布置
- 5 工艺管道设计与选材
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道设计
- 5.3 管道选材
- 6 辅助生产设施设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 梳理成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.3 气流成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.4 纺丝成网法非织造布辅助设备和设施
- 6.5 物理和化学性能检验室
- 6.6 边角料回收设施
- 7 自动控制与仪表设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 控制仪表选择
- 7.3 控制系统
- 7.4 控制室
- 7.5 主要控制方案
- 7.6 安全、保护、连锁
- 8 电气设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 供配电
- 8.3 照明
- 8.4 防雷、接地
- 8.5 火灾自动报警系统
- 9 总平面布置
- 9.1 一般规定
- 9.2 总平面布置
- 10 建筑设计
- 10.1 一般规定
- 10.2 生产厂房
- 10.3 生产辅助用房
- 10.4 建筑防火
- 11 结构设计
- 11.1 一般规定
- 11.2 结构选型
- 11.3 荷载选择
- 11.4 结构计算
- 11.5 构造要求
- 11.6 基础设计
- 12 给水排水设计
- 12.1 一般规定
- 12.2 给水
- 12.3 排水
- 12.4 消防给水和灭火设施
- 13 供暖、通风、空气调节设计
- 13.1 一般规定
- 13.2 供暖
- 13.3 通风
- 13.4 空气调节
- 14 动力设计
- 14.1 一般规定
- 14.2 供热
- 14.3 压缩空气
- 14.4 制冷
- 15 仓储
- 15.1 一般规定
- 15.2 原料库和成品库
- 15.3 其他仓储设施
- 16 设备安装工程基本规定
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备基础
- 16.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 16.4 设备开箱验收与保管
- 16.5 安装现场的安全与卫生
- 17 梳理成网和气流成网设备安装工程
- 17.1 开清设备
- 17.2 梳理机
- 17.3 交叉铺网机
- 17.4 气流成网机
- 17.5 牵伸机
- 18 纺丝成网设备安装工程
- 18.1 纺丝钢平台组件
- 18.2 原料输送装置
- 18.3 螺杆挤压机
- 18.4 熔体过滤器和熔体管道
- 18.5 计量泵及传动装置
- 18.6 纺丝装置
- 18.7 侧吹风装置
- 18.8 气流牵伸装置
- 18.9 接收成网装置
- 19 固结设备安装工程
- 19.1 针刺机
- 19.2 水刺机
- 19.3 热风机
- 19.4 热轧机
- 20 后整理设备安装工程
- 20.1 烘干机
- 20.2 定型机
- 20.3 轧光机
- 20.4 卷绕机
- 20.5 分切机
- 21 电气设备及控制系统安装
- 21.1 电气设备和布线
- 21.2 电气控制系统
- 21.3 仪器仪表
- 22 设备的试运转与验收
- 22.1 试运转一般要求
- 22.2 试运转前的检验项目
- 22.3 试运转中的检验项目
- 22.4 试运转后的检验项目
- 22.5 安装工程验收
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475