目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
E.2 套管强度验算
E.2.1 钢套管管壁截面的最大组合折算应力应满足下列公式:

式中:
σθ——钢管管壁横截面最大环向应力(N/mm2);
σx——钢管管壁横截面最大纵向应力(N/mm2);
σ——钢管管壁的最大组合折算应力(N/mm2);
η——应力折算系数,取0.9;
f——钢材的强度设计值(N/mm2);
b0——管壁计算宽度(mm),取1000mm;
φ——弯矩折算系数,有水内压时取0.7,无内水压时取1.0;
φc——可变作用组合系数,取0.9;
t0——管壁计算厚(mm),使用期间试算时设计壁厚应扣除2mm,施工期间不扣除;
r0——管的计算半径(mm);
M——在作用组合作用下钢管管壁截面上的最大环向弯矩设计值(N·mm);
N——在作用组合作用下钢管管壁截面上的最大环向轴力设计值(N);
Ed——钢管管侧原状土的变形模量(N/mm2);
E0——钢管管材的弹性模量(N/mm2);
Kgm、Kvm、Kwm——分别为钢管管道自重、竖向土压力和管内水重作用下管壁截面的最大弯矩系数,分别取0.083、0.138、0.083;
D1——管道外直径(mm);
Qik——地面堆载或车载传递至管道顶压力的较大标准值;
vp——钢管管材泊松比,可取0.3;
a——钢管管材线膨胀系数;
△T——钢管的计算温差;
R1——钢管顶进施工变形形成的曲率半径(mm);
f1——顶进管道直线顶进允许偏差(mm),可按表E.2.1确定;
L1——出现偏差的最小间距(mm),视顶管直径和土质决定,一般可取50m。
表E.2.1 顶管管道直线顶进允许偏差(mm)

E.2.2 钢筋混凝土顶管管道在组合作用下,管道横截面的环向内力可按下列公式计算:

式中:
M——管道横截面上的最大弯矩设计值(N·mm/m);
r0——圆管的计算半径(mm),即自圆管中心至管壁中心的距离;
N——管道横截面上的轴力设计值(N/m);
Pi——作用在隧道上的第i项作用设计系数;
Kmi——弯矩系数,应根据作用类别取土的支撑角为120°,可按表E.2.2选用;
Kni——弯矩系数,应根据作用类别取土的支撑角为120°,可按表E.2.2选用。
表E.2.2 圆形刚性管弯矩系数

注:A-隧道底部;B-隧道顶部;E-隧道中部两侧。
顶部
- 上一节:E.1 管道允许顶力计算
- 下一节:E.3 套管稳定性验算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 基础资料
- 3.2 管道材料与计算
- 3.3 水域穿越
- 3.4 山岭、冲沟穿越
- 4 挖沟法穿越设计
- 4.1 埋设要求
- 4.2 水下管段稳定
- 4.3 作用与组合
- 4.4 管段计算
- 4.5 防护工程设计
- 5 水平定向钻法穿越设计
- 5.1 敷设要求
- 5.2 管段计算
- 6 隧道法穿越设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 作用
- 6.3 作用组合与作用计算
- 6.4 钻爆法隧道衬砌设计
- 6.5 盾构法隧道设计
- 6.6 顶管法隧道设计
- 6.7 竖井工程
- 6.8 斜巷工程
- 6.9 工程材料
- 6.10 防水与排水
- 6.11 隧道附属设施
- 6.12 隧道内管道安装
- 7 公路、铁路穿越设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 无套管穿越设计
- 7.3 有套管穿越设计
- 8 焊接、试压及防腐
- 8.1 焊接、检验
- 8.2 清管、测径及试压
- 8.3 防腐
- 附录A 偏压隧道衬砌作用计算方法
- 附录B 浅埋隧道衬砌作用计算方法
- 附录C 盾构隧道、顶管隧道作用计算
- 附录D 盾构管片内力计算
- D.1 隧道截面内力计算的基本原则
- D.2 隧道截面内力惯用法与修正惯用法计算
- 附录E 顶管法隧道结构计算
- E.1 管道允许顶力计算
- E.2 套管强度验算
- E.3 套管稳定性验算
- 附录F 无套管穿越公路土压力产生的管道应力计算
- 附录G 无套管穿越公路车辆荷载产生的管道循环应力计算
- G.1 车辆荷载产生的管道环向循环应力计算
- G.2 车辆产生的管道轴向循环应力计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475