附录C 盾构隧道、顶管隧道作用计算
C.0.1 作用在结构上的竖向土压力,其标准值应按覆盖土层厚度及其物理力学指标确定。
1 当结构顶覆盖土层为淤泥质土时,隧道顶竖向土压力标准值应按下式计算:

隧道拱背部的竖向土压力可近似地简化成均布压力,其标准值为:

式中:
Fsv.k1——隧道顶上部竖向土压力标准值(kN/m2);
Fsv.k2——隧道拱背部竖向土压力标准值(kN/m2);
rsi——隧道上部第i层土层重度(kN/m3),地下水以下取有效重度;
hi——隧道上部第i层土层厚度(m);
R2——隧道外半径(m)。
2 隧道顶覆土层不属上述情况时,隧道顶竖向土压力标准值应按下列公式计算:

式中:
Fsv.k3——隧道顶上部竖向土压力标准值(kN/m2);
Ci——隧道竖向土压力系数;
Bt——隧道上部土层压力传递到管顶处的影响宽度(m);
D1——隧道外径(m);
φ——隧道顶土体的内摩擦角(°);
C——土体的黏聚力(kN/m2);
Hs——隧道顶至原状地面埋置深度(m);
Kaμ——原状土的主动土压力系数和内摩擦系数的乘积,黏性土可取0.13,饱和黏土可取0.110,砂和砾石可取0.165。
3 当盾构、顶管隧道穿越岩层时,隧道顶部竖向岩石应按下式对水、土压力分算:

式中:
Fsv,k4——隧道顶上部竖向土压力标准值(kN/m2);
rs——穿越围岩容重;
Hs——隧道围岩松动影响高度(m),一般取1倍~2倍隧道外径;
α——水压影响系数,一般取0.2~0.8;穿越围岩节理、裂隙发育,渗透系数不小于10-3cm/s且其上没有隔水土层时,取0.8,穿越围岩微、弱透水或围岩上有较厚隔水层时,取0.2;
Hw——隧道顶至设计洪水位高差(m)。
C.0.2 作用在隧道上的侧向土压力,采用水土分算,土的侧压力为主动土压力,地下水压力按静水压力计算,水的重度可取10kN/m。。主动土压力可按下列公式计算:

式中:
Fh,k——隧道侧向土压力标准值(kN/m2),作用在隧道中心;
Ka——主动土压力系数;
φ——隧道顶土体的内摩擦角(°)。
C.0.3 温度作用标准值,其准永久作用系数可取1.0。
顶部
- 上一节:附录B 浅埋隧道衬砌作用计算方法
- 下一节:附录D 盾构管片内力计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 基础资料
- 3.2 管道材料与计算
- 3.3 水域穿越
- 3.4 山岭、冲沟穿越
- 4 挖沟法穿越设计
- 4.1 埋设要求
- 4.2 水下管段稳定
- 4.3 作用与组合
- 4.4 管段计算
- 4.5 防护工程设计
- 5 水平定向钻法穿越设计
- 5.1 敷设要求
- 5.2 管段计算
- 6 隧道法穿越设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 作用
- 6.3 作用组合与作用计算
- 6.4 钻爆法隧道衬砌设计
- 6.5 盾构法隧道设计
- 6.6 顶管法隧道设计
- 6.7 竖井工程
- 6.8 斜巷工程
- 6.9 工程材料
- 6.10 防水与排水
- 6.11 隧道附属设施
- 6.12 隧道内管道安装
- 7 公路、铁路穿越设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 无套管穿越设计
- 7.3 有套管穿越设计
- 8 焊接、试压及防腐
- 8.1 焊接、检验
- 8.2 清管、测径及试压
- 8.3 防腐
- 附录A 偏压隧道衬砌作用计算方法
- 附录B 浅埋隧道衬砌作用计算方法
- 附录C 盾构隧道、顶管隧道作用计算
- 附录D 盾构管片内力计算
- D.1 隧道截面内力计算的基本原则
- D.2 隧道截面内力惯用法与修正惯用法计算
- 附录E 顶管法隧道结构计算
- E.1 管道允许顶力计算
- E.2 套管强度验算
- E.3 套管稳定性验算
- 附录F 无套管穿越公路土压力产生的管道应力计算
- 附录G 无套管穿越公路车辆荷载产生的管道循环应力计算
- G.1 车辆荷载产生的管道环向循环应力计算
- G.2 车辆产生的管道轴向循环应力计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475