D.2 隧道截面内力惯用法与修正惯用法计算
D.2.1 隧道管片结构受力计算可按图D.2.1进行。

图D.2.1 隧道管片结构受力计算图
D.2.2 惯用计算法和修正惯用计算法的隧道管片截面内力计算公式可按表D.2.2。
表D.2.2 惯用计算法和修正惯用计算法的隧道管片截面内力计算公式

D.2.3 当利用惯用计算法、修正惯用计算法时,混凝土管片主体、管片接头的弯矩设计值应分别按下列公式计算:

式中:
Mc——管片主体弯矩设计值(N·m);
Mt——管片接头弯矩设计值(N·m);
Mg——惯用计算法弯矩计算值(N·m);
ζ——弯矩增减系数(0~1.0),地基反力大的坚硬地基取低值,地基反力小的软弱地基取高值。
D.2.4 管片主体的剪力设计值取主体最大计算剪力值,同时应对斜向受拉钢筋进行应力校核。
D.2.5 管片接头的剪力设计值取主体最大计算剪力值,应对每处接头的全部螺栓进行应力校核。
D.2.6 当利用惯用计算法、修正惯用计算法时,不能计算环间设计剪力值,但可由垂直水、土压力及自重求解每一环的剪力值。