目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 管段计算
4.4.1 穿越管段应根据设计选用壁厚和管材等级,核算强度、刚度及稳定性。
4.4.2 核算穿越管段的强度应分别计算轴向应力、环向应力和弯曲应力,根据作用组合计算出的各单项应力之和均应小于或等于相应的钢管许用应力。
1 内压产生的环向应力应按下式计算:

2 内压与温度变化产生的轴向应力应分别按式(4.4.2-2)与式(4.4.2-3)计算:
1) 当管段轴向变形不受约束时:

2) 当管段轴向变形受约束时:

3 弹性敷设产生的弯曲应力应按下式计算:

式中:
σh——管段钢管的环向应力(MPa);
σa——管段钢管的轴向应力(MPa);
σb——管段钢管的弯曲应力(MPa);
p——管道设计压力(MPa);
d——钢管内径(mm);
D——钢管外径(mm);
δ——钢管壁厚(mm);
Es——钢材的弹性模量,取2.1×105(MPa);
μ——钢材的泊桑比,取0.3;
α——钢材的线膨胀系数,取1.2×10-5[m/(m·℃)];
t1——管道安装闭合时的环境温度(℃);
t2——管道输送介质在穿越处的温度(℃);
R——管段弹性敷设曲率半径(mm)。
4 其他作用引起的环向应力、轴向应力和弯曲应力,应根据实际可能发生的情况进行计算。
5 各单项应力叠加后应按下列公式核算:

许用应力[σ]应按不同组合按表4.3.3取用;当温度应力按式(4.4.2-3)算出为负值时,应力叠加应保留“-”号;弯曲应力的“+”或“-”选取应按最不利条件确定。
4.4.3 穿越管段计算各单项应力后,应按下式核算当量应力。

式中:
σe——穿越管段钢管的当量应力(MPa);
∑σh——各作用产生的环向应力代数和(MPa);
∑σa——各作用产生的轴向应力代数和(MPa);
σs——穿越用钢管的规定最小屈服强度(MPa)。
4.4.4 当按本规范第4.4.2条式(4.4.2-3)计算出穿越管段承受轴向压应力时,应按下列公式核算管段的轴向稳定。

式中:
N——由温度和内压产生的轴向压力(MN);
Ncr——管段开始失稳时的临界轴向力(MN),按现行国家标准《输油管道工程设计规范》GB 50253附录K的规定计算;
n——安全系数,对于大型穿越工程,n=0.7;中型穿越工程,n=0.8;小型穿越工程,n=0.9;
α——钢材的线膨胀系数,取1.2×10-5[m/(m·℃)];
μ——钢材的泊桑比,取0.3;
A——穿越管段钢管管壁的截面积(m2)。
4.4.1 本条规定了挖沟法穿越管段的核算内容。
4.4.2~4.4.4 根据穿越管段的核算内容,这四条可分别从材料力学或有关试验报告中找到推导来源,并列出供设计人员使用。公式(4.4.2-3)考虑管道无轴向位移,公式(4.4.4-2)考虑管道可轴向位移。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.3 作用与组合
- 下一节:4.5 防护工程设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 基础资料
- 3.2 管道材料与计算
- 3.3 水域穿越
- 3.4 山岭、冲沟穿越
- 4 挖沟法穿越设计
- 4.1 埋设要求
- 4.2 水下管段稳定
- 4.3 作用与组合
- 4.4 管段计算
- 4.5 防护工程设计
- 5 水平定向钻法穿越设计
- 5.1 敷设要求
- 5.2 管段计算
- 6 隧道法穿越设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 作用
- 6.3 作用组合与作用计算
- 6.4 钻爆法隧道衬砌设计
- 6.5 盾构法隧道设计
- 6.6 顶管法隧道设计
- 6.7 竖井工程
- 6.8 斜巷工程
- 6.9 工程材料
- 6.10 防水与排水
- 6.11 隧道附属设施
- 6.12 隧道内管道安装
- 7 公路、铁路穿越设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 无套管穿越设计
- 7.3 有套管穿越设计
- 8 焊接、试压及防腐
- 8.1 焊接、检验
- 8.2 清管、测径及试压
- 8.3 防腐
- 附录A 偏压隧道衬砌作用计算方法
- 附录B 浅埋隧道衬砌作用计算方法
- 附录C 盾构隧道、顶管隧道作用计算
- 附录D 盾构管片内力计算
- D.1 隧道截面内力计算的基本原则
- D.2 隧道截面内力惯用法与修正惯用法计算
- 附录E 顶管法隧道结构计算
- E.1 管道允许顶力计算
- E.2 套管强度验算
- E.3 套管稳定性验算
- 附录F 无套管穿越公路土压力产生的管道应力计算
- 附录G 无套管穿越公路车辆荷载产生的管道循环应力计算
- G.1 车辆荷载产生的管道环向循环应力计算
- G.2 车辆产生的管道轴向循环应力计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475