10.5 工程验收
主控项目
10.5.1 防水卷材、保温隔热材料及其配套材料的质量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。
10.5.2 屋脊、天沟、檐沟、檐口、山墙、立墙和穿出屋面设施的细部构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查和尺量检查。
10.5.3 板状保温隔热材料的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于4mm。
检验方法:用钢针插入和尺量检查。
10.5.4 喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于3mm。
检验方法:用钢针插入或尺量检查。
10.5.5 防水卷材搭接缝必须严密。
检验方法:热熔搭接和热风焊接搭接可通过目测。焊缝应有熔浆挤出,用平头螺丝刀顺焊缝边缘挑试,无漏焊为合格。胶粘带搭接可通过目测和淋水试验方法测试,无剥离、无水印为合格。
10.5.6 采用机械固定法施工的防水卷材和保温板固定件的规格、布置方式、位置和数量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和尺量检查。
10.5.7 防水卷材屋面竣工后不得渗漏。
检验方法:雨后或进行2h淋水,观察检查。
一般项目
10.5.8 防水卷材铺设应顺直,不得扭曲。
检验方法:观察检查和尺量检查。
10.5.9 防水卷材搭接边应清洁、干燥。
检验方法:观察检查。
10.5.10 板状保温隔热材料铺设应紧贴基层,铺平垫稳,固定牢固,拼缝严密。
检验方法:观察检查。
10.5.11 板状保温隔热材料平整度的允许偏差为5mm。
检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
10.5.12 板状保温隔热材料接缝高差的允许偏差为2mm。
检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。
10.5.13 喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的平整度允许偏差为5mm。
检验方法:用1m靠尺和楔形塞尺检查。
10.5.14 隔离层、隔汽层的搭接宽度应符合设计要求。
检验方法:尺量检查。
主控项目
10.5.5 要求焊缝有熔浆挤出,是为了对防水卷材边缘部位的胎基封闭,避免其吸水导致分层剥离。对于焊接的搭接缝采用目测检测;对于胶粘带搭接,可通过淋水后检查,如有粘结不实或有孔隙,则其搭接部位经淋水后会有水印。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.4 施工要点
- 下一节:11 装配式轻型坡屋面
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 4 坡屋面工程材料
- 4.1 防水垫层
- 4.2 保温隔热材料
- 4.3 沥青瓦
- 4.4 块瓦
- 4.5 波形瓦
- 4.6 金属板
- 4.7 防水卷材
- 4.8 装配式轻型坡屋面材料
- 4.9 泛水材料
- 4.10 机械固定件
- 4.11 顺水条和挂瓦条
- 4.12 其他材料
- 5 防水垫层
- 5.1 一般规定
- 5.2 设计要点
- 5.3 细部构造
- 5.4 施工要点
- 5.5 工程验收
- 6 沥青瓦屋面
- 6.1 一般规定
- 6.2 设计要点
- 6.3 细部构造
- 6.4 施工要点
- 6.5 工程验收
- 7 块瓦屋面
- 7.1 一般规定
- 7.2 设计要点
- 7.3 细部构造
- 7.4 施工要点
- 7.5 工程验收
- 8 波形瓦屋面
- 8.1 一般规定
- 8.2 设计要点
- 8.3 细部构造
- 8.4 施工要点
- 8.5 工程验收
- 9 金属板屋面
- 9.1 一般规定
- 9.2 设计要点
- 9.3 细部构造
- 9.4 施工要点
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计要点
- 10.3 细部构造
- 9.5 工程验收
- 10 防水卷材屋面
- 10.4 施工要点
- 10.5 工程验收
- 11 装配式轻型坡屋面
- 11.1 一般规定
- 11.2 设计要点
- 11.3 细部构造
- 11.4 施工要点
- 11.5 工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475