9.5 工程验收
主控项目
9.5.1 金属板材、保温隔热材料、吸声材料、隔声材料及其配套材料的质量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。
9.5.2 压型金属板材表面的涂层厚度、硬度及延展性等应符合设计要求。
检验方法:漆膜测厚仪和T弯检查。
9.5.3 屋脊、天沟、檐沟、檐口、山墙、立墙和穿出屋面设施的细部构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查和尺量检查。
9.5.4 金属板材固定件间距、连接方式和密封应符合设计要求。
检验方法:观察检查和尺量检查。
9.5.5 压型金属板屋面的泛水板、包角板、收边板等连接节点应符合设计要求,固定牢固。
检验方法:观察检查。
9.5.6 保温隔热材料的含水率应符合相关标准和设计的规定。
检验方法:检查质量检验报告和现场抽样复验报告。
9.5.7 金属板屋面竣工后,不得渗漏。
检验方法:雨后或进行2h淋水检验,观察检查。
9.5.8 防水垫层主控项目的质量验收应按本规范第5.5节的规定执行。
一般项目
9.5.9 金属板材应符合边缘整齐、表面光滑、色泽均匀的要求,不得有扭曲、翘边、涂层脱落和锈蚀等缺陷。
检验方法:观察检查。
9.5.10 金属板材安装应平整、顺直,固定牢固稳定,锁边应严密。
检验方法:观察检查。
9.5.11 檐口线和泛水板应顺直。
检验方法:观察检查。
9.5.12 金属板材竣工后,板面应平整、干净、无污迹及施工残留物。
检验方法:观察检查。
9.5.13 板状保温隔热材料铺设应紧贴基层,铺平垫稳,固定牢固,拼缝严密。
检验方法:观察检查。
9.5.14 毡状保温隔热材料铺设应连续、平整。
检验方法:观察检查。
9.5.15 防水垫层一般项目的质量验收应按本规范第5.5节的规定执行。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 4 坡屋面工程材料
- 4.1 防水垫层
- 4.2 保温隔热材料
- 4.3 沥青瓦
- 4.4 块瓦
- 4.5 波形瓦
- 4.6 金属板
- 4.7 防水卷材
- 4.8 装配式轻型坡屋面材料
- 4.9 泛水材料
- 4.10 机械固定件
- 4.11 顺水条和挂瓦条
- 4.12 其他材料
- 5 防水垫层
- 5.1 一般规定
- 5.2 设计要点
- 5.3 细部构造
- 5.4 施工要点
- 5.5 工程验收
- 6 沥青瓦屋面
- 6.1 一般规定
- 6.2 设计要点
- 6.3 细部构造
- 6.4 施工要点
- 6.5 工程验收
- 7 块瓦屋面
- 7.1 一般规定
- 7.2 设计要点
- 7.3 细部构造
- 7.4 施工要点
- 7.5 工程验收
- 8 波形瓦屋面
- 8.1 一般规定
- 8.2 设计要点
- 8.3 细部构造
- 8.4 施工要点
- 8.5 工程验收
- 9 金属板屋面
- 9.1 一般规定
- 9.2 设计要点
- 9.3 细部构造
- 9.4 施工要点
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计要点
- 10.3 细部构造
- 9.5 工程验收
- 10 防水卷材屋面
- 10.4 施工要点
- 10.5 工程验收
- 11 装配式轻型坡屋面
- 11.1 一般规定
- 11.2 设计要点
- 11.3 细部构造
- 11.4 施工要点
- 11.5 工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475