6.1 一般规定
6.1.1 沥青瓦分为平面沥青瓦(平瓦)和叠合沥青瓦(叠瓦)。
6.1.2 平面沥青瓦适用于防水等级为二级的坡屋面;叠合沥青瓦适用于防水等级为一级和二级的坡屋面。
6.1.3 沥青瓦屋面坡度不应小于20%。
6.1.4 沥青瓦屋面的保温隔热层设置在屋面板之上时,应采用压缩强度不小于150kPa的硬质保温隔热板材。
6.1.5 沥青瓦屋面的屋面板宜为钢筋混凝土屋面板或木屋面板,板面应坚实、平整、干燥、牢固。
6.1.6 铺设沥青瓦应采用固定钉固定,在屋面周边及泛水部位应满粘。
6.1.7 沥青瓦的施工环境温度宜为5℃~35℃。环境温度低于5℃时,应采取加强粘结措施。
6.1.1 根据《玻纤胎沥青瓦》GB/T 20474标准,沥青瓦按产品形式分为平面沥青瓦(平瓦)和叠合沥青瓦(叠瓦)两个种类。
6.1.2 沥青瓦主要适用于坡屋面,与一般防水卷材不同,瓦屋面防水原则是构造防水,以排为主,以防为辅。屋面坡度、表面耐候层和泛水节点处理,是影响屋面耐久性与防水性的三大主要原因。
沥青瓦的耐久性与瓦材的厚度有很大关系,单层沥青瓦较薄,常用于防水等级为二级的坡屋面,叠合沥青瓦可适用于防水等级为一级的坡屋面。
6.1.3 沥青瓦屋面的最小坡度是根据相关规范、实践经验确定的,作为沥青瓦搭接垫高较低,同时沥青瓦表面有彩砂,排水不畅,坡度低于20%时,易积水返灌,故坡度不应小于20%。
6.1.4 沥青瓦屋面的保温隔热材料用于屋面基层上部时,由于沥青瓦是脆性材料,为防止施工或维护修理时踩踏破坏,规定了最小的压缩强度限值。而钢结构或木结构建筑,其屋面板轻薄,在屋面板上铺设保温隔热材料比较困难,因而可利用屋顶内部结构空间填充玻璃棉等轻质保温隔热材料,作内保温屋面。
6.1.5 因为沥青瓦比较轻薄,是半柔性材料,如基层不平整,则会影响屋面外观的平整度和美观,还会引起沥青瓦的断裂。
木质屋面板在沥青瓦铺装前应确保干燥,以防止屋面板翘曲变形或发霉腐烂,影响屋面的耐久性能。
6.1.6 为满足抗风揭,屋面周边应采用满粘增强,并增加固定钉数量。其次,周边区域由于风的影响容易产生渗水,也需要满粘防漏,满粘可采用沥青胶粘材料或自粘沥青瓦。
6.1.7 环境温度低于5℃时,沥青瓦上的自粘胶条不易自行粘结,需要采取手工涂抹胶粘剂或加热等措施,才能确保其低温下的粘结性能,满足抗风揭要求。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 4 坡屋面工程材料
- 4.1 防水垫层
- 4.2 保温隔热材料
- 4.3 沥青瓦
- 4.4 块瓦
- 4.5 波形瓦
- 4.6 金属板
- 4.7 防水卷材
- 4.8 装配式轻型坡屋面材料
- 4.9 泛水材料
- 4.10 机械固定件
- 4.11 顺水条和挂瓦条
- 4.12 其他材料
- 5 防水垫层
- 5.1 一般规定
- 5.2 设计要点
- 5.3 细部构造
- 5.4 施工要点
- 5.5 工程验收
- 6 沥青瓦屋面
- 6.1 一般规定
- 6.2 设计要点
- 6.3 细部构造
- 6.4 施工要点
- 6.5 工程验收
- 7 块瓦屋面
- 7.1 一般规定
- 7.2 设计要点
- 7.3 细部构造
- 7.4 施工要点
- 7.5 工程验收
- 8 波形瓦屋面
- 8.1 一般规定
- 8.2 设计要点
- 8.3 细部构造
- 8.4 施工要点
- 8.5 工程验收
- 9 金属板屋面
- 9.1 一般规定
- 9.2 设计要点
- 9.3 细部构造
- 9.4 施工要点
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计要点
- 10.3 细部构造
- 9.5 工程验收
- 10 防水卷材屋面
- 10.4 施工要点
- 10.5 工程验收
- 11 装配式轻型坡屋面
- 11.1 一般规定
- 11.2 设计要点
- 11.3 细部构造
- 11.4 施工要点
- 11.5 工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475