目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.2 设计要点
10.2.1 单层防水卷材的厚度和搭接宽度应符合表10.2.1-1和表10.2.1-2的规定:


10.2.2 选用的防水卷材性能除应符合相关的材料标准外,还应具有适用于工程所在区域的环境条件、耐紫外线和环保等特性。
10.2.3 机械固定屋面系统的风荷载设计应符合下列规定:
1 按工程所在地区的最大风力、建筑物高度、屋面坡度、基层状况、卷材性能、建筑环境、建筑形式等因素,按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定进行风荷载计算;
2 应对设计选定的防水卷材、保温隔热材料、隔汽材料和机械固定件等组成的屋面系统进行抗风揭试验,试验结果应满足风荷载设计要求;
3 应根据风荷载设计计算和试验数据,确定屋面檐角区、檐边区、中间区固定件的布置间距。
10.2.4 采用机械固定法时,屋面持钉层的厚度应符合下列规定:
1 压型钢板基板的厚度不宜小于0.75mm,基板最小厚度不得小于0.63mm,当基板厚度在0.63mm~0.75mm时应通过拉拔试验验证钢板强度;
2 钢筋混凝土板的厚度不应小于40mm。
10.2.5 防水卷材的搭接宜采用热风焊接、热熔粘结、胶粘剂及胶粘带等方式。
10.2.6 屋面保温隔热材料设计应符合下列规定:
1 保温隔热材料的厚度应根据建筑设计计算确定;
2 应具有良好的物理性能、尺寸稳定性;
3 防火等级应符合国家的相关规定;
4 屋面设置内檐沟时,内檐沟处不得降低保温隔热效果。
10.2.7 采用机械固定施工方法时,保温隔热材料的主要性能应符合下列规定:
1 在60kPa的压缩强度下,压缩比不得大于10%;
2 在500N的点荷载作用下,变形不得大于5mm;
3 当采用单层岩棉、矿渣棉铺设时,压缩强度不得低于60kPa;多层岩棉、矿渣棉铺设时,每层压缩强度不得低于40kPa,与防水层直接接触的岩棉、矿渣棉,压缩强度不得低于60kPa。
10.2.8 板状保温隔热材料采用机械固定时,固定件数量和位置应符合表10.2.8的规定。

10.2.9 屋面保温隔热层干燥有困难时,宜采用排汽屋面。
10.2.10 屋面系统构造层次中相邻的不同产品应具有相容性。不相容时,应设置隔离层,隔离层应与相邻的材料相容。
10.2.11 含有增塑剂的高分子防水卷材与泡沫保温材料之间应增设隔离层。
10.2.1 单层防水卷材的屋面对防水卷材的材料要求高于平屋面用防水卷材,特别是对其耐候性、机械强度和尺寸稳定性等指标有较高要求。并非所有防水卷材都能单层使用。单层防水卷材应满足使用年限的要求,还应达到表10.2.1-1要求的厚度,不得折减。尤其是改性沥青防水卷材,不管是一级还是二级都要达到5mm的厚度。
单层防水卷材搭接宽度既与搭接处防水质量有关,也与抗风揭有关。采用满粘法施工时,由于防水卷材全面积粘结在基层上,可起到抗风揭作用,此时高分子防水卷材长短边搭接宽度不应小于80mm、改性沥青防水卷材长短边搭接宽度不应小于100mm。
采用机械固定法施工热风焊接防水卷材时,大面积是空铺的,为起到抗风揭作用和确保防水质量,高分子防水卷材长短边搭接宽度不应小于80mm,有效焊缝不应小于25mm;改性沥青防水卷材长短边搭接宽度不应小于80mm,有效焊缝不应小于40mm。当搭接部位需要覆盖固定垫片时,搭接宽度应按表10.2.1-2的要求增加搭接宽度。
一般情况下,PVC、TPO等高分子防水卷材既采用热风焊接搭接,也可以采用双面自粘搭接胶带搭接;三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材不能采用热风焊接方式搭接,只能采用双面自粘搭接胶带搭接,搭接宽度应按表10.2.1-2中的规定执行。
10.2.3 在机械固定单层防水卷材屋面系统中,风荷载设计至关重要。而抗风揭试验是验证风荷载设计的重要手段。屋面的抗风揭的能力是由屋面防水卷材、保温隔热材料、隔汽材料机械固定件和压型钢板等组成的屋面系统共同承担的。因此,要考虑整个屋面系统的抗风揭能力,即不仅要考虑选用具有内增强的防水卷材,而且还要考虑选用符合设计强度要求的保温隔热材料、机械固定件和压型钢板等,根据屋面风荷载的分布,设计屋面檐角、边檐及屋面中间区机械固定钉的分布和数量、钉距等;然后,还要通过屋面系统抗风揭试验来验证选用的屋面系统材料是否满足风荷载设计要求。
目前,单层防水卷材屋面系统抗风揭性能试验应参展《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952中所规定的抗风揭试验方法执行。抗风揭试验目前有静态法和动态法,国外静态法一般取安全系数为2,动态法一般取安全系数为1.5。抗风揭模拟试验得到的抗风揭结果不应小于风荷载设计值乘以安全系数的积。
10.2.6 屋面保温隔热材料设计应符合下列规定:
4 不是成品的天沟或内檐沟,往往会减薄保温隔热层厚度,削弱了保温隔热层的功能,造成排水沟底部和室内结露现象。
10.2.7 为抵抗风荷载,采用机械固定件将保温隔热层和防水层固定在屋面板上,因此对保温隔热材料的抗压强度、点荷载变形提出了要求。如不能满足抗压强度、点荷载要求,保温隔热层上应增设水泥加压板、石膏板或防火板等增强层。
10.2.8 固定保温隔热材料的固定件数量除了与保温隔热材料的材质有关,也和屋面坡度大小有关,当屋面坡度大于50%时,可适当增加固定件数量。
10.2.9 炎热地区或保温隔热材料湿度大时,宜设计排汽屋面,屋脊部位设排汽孔。对于有特殊要求的建筑可设计通风屋面。
10.2.10 必须重视材料的相容性问题,包括卷材与保温材料、卷材与粘接材料和保温材料与粘接材料等之间的相容性。
10.2.11 含有增塑剂的高分子防水卷材,如聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材等,与挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)、模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)、聚氨酯泡沫保温材料和聚异氰脲酸酯保温材料等泡沫保温材料之间应增设隔离层。隔离层材料一般可采用聚酯无纺布覆盖泡沫保温材料,推荐选用不小于80g/m2的长丝纺粘法聚酯无纺布或不小于120g/m2的短丝针刺法聚酯无纺布,也可选用经防水卷材生产商根据隔离效果确认的隔离层材料。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 材料
- 3.2 设计
- 3.3 施工
- 4 坡屋面工程材料
- 4.1 防水垫层
- 4.2 保温隔热材料
- 4.3 沥青瓦
- 4.4 块瓦
- 4.5 波形瓦
- 4.6 金属板
- 4.7 防水卷材
- 4.8 装配式轻型坡屋面材料
- 4.9 泛水材料
- 4.10 机械固定件
- 4.11 顺水条和挂瓦条
- 4.12 其他材料
- 5 防水垫层
- 5.1 一般规定
- 5.2 设计要点
- 5.3 细部构造
- 5.4 施工要点
- 5.5 工程验收
- 6 沥青瓦屋面
- 6.1 一般规定
- 6.2 设计要点
- 6.3 细部构造
- 6.4 施工要点
- 6.5 工程验收
- 7 块瓦屋面
- 7.1 一般规定
- 7.2 设计要点
- 7.3 细部构造
- 7.4 施工要点
- 7.5 工程验收
- 8 波形瓦屋面
- 8.1 一般规定
- 8.2 设计要点
- 8.3 细部构造
- 8.4 施工要点
- 8.5 工程验收
- 9 金属板屋面
- 9.1 一般规定
- 9.2 设计要点
- 9.3 细部构造
- 9.4 施工要点
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计要点
- 10.3 细部构造
- 9.5 工程验收
- 10 防水卷材屋面
- 10.4 施工要点
- 10.5 工程验收
- 11 装配式轻型坡屋面
- 11.1 一般规定
- 11.2 设计要点
- 11.3 细部构造
- 11.4 施工要点
- 11.5 工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475