10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
Ⅰ 主控项目
10.1.1 钢筋混凝土弧板的质量验收应执行现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
检验方法:检查出厂合格证或出厂质量检验报告,并现场实查。
10.1.2 壁后充填材料的质量应符合设计要求。
检验方法:现场实查。
10.1.3 垫板的规格符合设计要求的应达到90%及以上,达不到设计要求的10%的垫板应不影响安全使用。
检查数量:按本规范附录B的规定选检香点。
检验方法:检查检查点前方一圈弧板的全部垫板。
10.1.4 弧板砌体的壁后充填应严实,不得有空顶、空帮现象。
检查数量:逐循环检验;中间、竣工验收时,按本规范附录B的规定选检查点。
检验方法:现场实查或抽查施工检查记录。
10.1.5 钢筋混凝土弧板支护巷道断面规格的允许偏差应符合表10.1.5的规定。
表10.1.5 钢筋混凝土弧板支护巷道断面规格的允许偏差


检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
检验方法:挂中、腰线,尺量检查。
Ⅱ 一般项目
10.1.6 孤板接茬的允许偏差和检验方法应符合表10.1.6的规定。
表10.1.6 弧板接茬的允许偏差和检验方法


检查数量:逐圈检查:中间、竣工验收时,按本规范附录B的规定选检查点。
条文说明
Ⅰ 主控项目
10.1.1 弧板作为半成品,是支护工程的主体,它的制作应执行国家现行有关标准,并按标准进行验收。因此,制作的弧板应有检验报告。使用前进行外观检查,并在地面进行预组装,发现问题及时处理。
10.1.3 由于钢筋混凝土弧板支护的垫板直接影响弧板支护的质量,因此将其列入主控项目。
10.1.4 弧板支护壁后充填是支护重要部位,应严格按设计进行充填,确保弧板支护的质量。
10.1.5 弧板支护为圆形巷道,其净宽、净高也就是巷道的净半径。因此净宽、净高的检验应从巷道中心向巷道两帮和顶、底板量测4个测点。
Ⅱ 一般项目
10.1.6 弧板的接茬即为弧板与弧板间的错位,分纵向接茬和横向接茬,纵向接茬是两块弧板间的接茬,横向接茬是两圈弧板间的接茬。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:10 砌块支护工程
- 下一节:10.2 预制混凝土块、料石支护工程
目录导航
- 局部修订说明
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 工程划分
- 5 煤矿井巷工程质量验收
- 6 验收程序
- 7 掘进工程
- 7.1 冲积层掘进工程
- 7.2 基岩掘进工程
- 7.3 裸体井巷掘进工程
- 7.4 暗井掘进工程
- 8 混凝土与钢筋混凝土工程
- 8.1 模板工程
- 8.2 钢筋工程
- 8.3 混凝土工程
- 8.4 混凝土支护工程
- 8.5 其他混凝土工程
- 9 锚喷支护工程
- 9.1 锚杆支护工程
- 9.2 预应力锚杆、锚索支护工程
- 9.3 喷射混凝土支护工程
- 9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
- 9.5 钢架喷射混凝土支护工程
- 10 砌块支护工程
- 10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
- 10.2 预制混凝土块、料石支护工程
- 11 支架支护工程
- 11.1 刚性支架支护工程
- 11.2 可缩性支架支护工程
- 12 冻结施工工程
- 12.1 冻结钻孔工程
- 12.2 冻结制冷工程
- 13 钻井井筒工程
- 13.1 井筒钻进工程
- 13.2 井壁预制工程
- 13.3 井壁漂浮下沉工程
- 13.4 固井工程
- 14 防治水工程
- 14.1 地面预注浆工程
- 14.2 工作面预注浆工程
- 14.3 壁后、壁间注浆工程
- 14.4 水泥砂浆防水层工程
- 14.5 卷材防水层工程
- 15 井下安全构筑物工程
- 15.1 基槽工程
- 15.2 墙体工程
- 15.3 门及门框安装工程
- 16 井下附属工程
- 16.1 混凝土、砂浆地坪工程
- 16.2 木质地板工程
- 16.3 砌块台阶工程
- 16.4 混凝土台阶工程
- 16.5 喷刷浆工程
- 17 井下铺轨工程
- 17.1 基底工程
- 17.2 道床工程
- 17.3 轨枕、岔枕工程
- 17.4 轨道工程
- 17.5 道岔工程
- 17.6 安全防护设施
- 附录A 分项工程、分部(或子分部)工程、单位(或子单位)工程的划分
- 附录B 工序、分项工程、中间、喷浆工程竣工验收选择检查点及测点的规定
- 附录C 煤矿井巷工程质量验收记录
- 附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
- 附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
- 附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
- 附录G 立井井筒、斜井(平硐)以及硐室工程建成后总漏水量及防水标准
- 附录H 煤矿井巷工程常用材料的检查数量和检验方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475