8.5 其他混凝土工程
Ⅰ 主控项目
8.5.1 其他混凝土工程应符合本规范第8.3.1条、第8.3.4条、第8.3.5条、第8.3.7条和第8.3.8条的规定。
8.5.2 设备基础位置允许偏差应符合下列规定:纵横轴线为30mm;基础表面标高为-30mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:挂中、腰线尺量检查。
Ⅱ 一般项目
8.5.3 设备基础规格允许偏差和检验方法应符合表8.5.3的规定。
表8.5.3 设备基础规格允许偏差和检验方法


检查数量:全数检查。
8.5.4 水沟、沟槽规格的允许偏差和检验方法应符合表8.5.4的规定。
表8.5.4 水沟、沟槽规格的允许偏差和检验方法


检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
8.5.5 斜井、斜巷台阶规格的允许偏差和检验方法应符合表8.5.5的规定。
表8.5.5 斜井、斜巷台阶规格的允许偏差和检验方法


检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
8.5.6 固定道床规格的允许偏差和检验方法应符合表8.5.6的规定。
表8.5.6 周定道床规格的允许偏差和检验方法


检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
8.5.7 混凝土地坪规格的允许偏差和检验方法应符合表8.5.7的规定。
表8.5.7 混凝土地坪规格的允许偏差和检验方法


检查数量:均匀设3个以上检查点,每个检查点设一个测点。
条文说明
Ⅰ 主控项目
8.5.1本条是根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定提出的。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:8.4 混凝土支护工程
- 下一节:9 锚喷支护工程
目录导航
- 局部修订说明
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 工程划分
- 5 煤矿井巷工程质量验收
- 6 验收程序
- 7 掘进工程
- 7.1 冲积层掘进工程
- 7.2 基岩掘进工程
- 7.3 裸体井巷掘进工程
- 7.4 暗井掘进工程
- 8 混凝土与钢筋混凝土工程
- 8.1 模板工程
- 8.2 钢筋工程
- 8.3 混凝土工程
- 8.4 混凝土支护工程
- 8.5 其他混凝土工程
- 9 锚喷支护工程
- 9.1 锚杆支护工程
- 9.2 预应力锚杆、锚索支护工程
- 9.3 喷射混凝土支护工程
- 9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
- 9.5 钢架喷射混凝土支护工程
- 10 砌块支护工程
- 10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
- 10.2 预制混凝土块、料石支护工程
- 11 支架支护工程
- 11.1 刚性支架支护工程
- 11.2 可缩性支架支护工程
- 12 冻结施工工程
- 12.1 冻结钻孔工程
- 12.2 冻结制冷工程
- 13 钻井井筒工程
- 13.1 井筒钻进工程
- 13.2 井壁预制工程
- 13.3 井壁漂浮下沉工程
- 13.4 固井工程
- 14 防治水工程
- 14.1 地面预注浆工程
- 14.2 工作面预注浆工程
- 14.3 壁后、壁间注浆工程
- 14.4 水泥砂浆防水层工程
- 14.5 卷材防水层工程
- 15 井下安全构筑物工程
- 15.1 基槽工程
- 15.2 墙体工程
- 15.3 门及门框安装工程
- 16 井下附属工程
- 16.1 混凝土、砂浆地坪工程
- 16.2 木质地板工程
- 16.3 砌块台阶工程
- 16.4 混凝土台阶工程
- 16.5 喷刷浆工程
- 17 井下铺轨工程
- 17.1 基底工程
- 17.2 道床工程
- 17.3 轨枕、岔枕工程
- 17.4 轨道工程
- 17.5 道岔工程
- 17.6 安全防护设施
- 附录A 分项工程、分部(或子分部)工程、单位(或子单位)工程的划分
- 附录B 工序、分项工程、中间、喷浆工程竣工验收选择检查点及测点的规定
- 附录C 煤矿井巷工程质量验收记录
- 附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
- 附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
- 附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
- 附录G 立井井筒、斜井(平硐)以及硐室工程建成后总漏水量及防水标准
- 附录H 煤矿井巷工程常用材料的检查数量和检验方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475