15.2 墙体工程
Ⅰ 主控项目
15.2.1 混凝土墙体所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量应符合本规范第8.3.1条~第8.3.5条的规定。
15.2.2 浇筑墙体的混凝土配合比、原材料计量、搅拌和混凝土养护应符合本规范第8.3.6条、第8.3.7条、第8.3.9条的规定。
15.2.3 浇筑墙体的混凝土强度应符合本规范第8.4.1条、第8.4.2条的规定
15.2.4 浇筑墙体的防水、防渗混凝土应符合本规范第8.4.8条的规定
15.2.5 墙体的混凝土应连续浇灌,不得有施工缝;墙体应无裂缝、蜂窝、孔洞,且四周应浇筑密实。待混凝土凝固后,应按设计要求进行壁后注浆。
15.2.4 浇筑墙体的防水、防渗混凝土应符合本规范第8.4.8条的规定
15.2.5 墙体的混凝土应连续浇灌,不得有施工缝;墙体应无裂缝、蜂窝、孔洞,且四周应浇筑密实。待混凝土凝固后,应按设计要求进行壁后注浆。
检查数量:全数检查,每道墙体作为一个检查点。
检验方法:观察检查;中间、竣工验收时,抽查施工检查记录。
15.2.6 砌块墙体所用的材质、强度、规格应符合本规范第10.2.1条的规定。
15.2.7 砌块墙体的砂浆品种及强度应符合本规范第10.2.2条的规定。
15.2.8 砌块墙体的壁后充填和灰缝应分别符合本规范第10.2.5条、第10.2.6条的规定。
15.2.9 各种墙体的厚度不应小于设计值。
检查数量:施工时全数检查。
检验方法:实测;中间、竣工验收时,抽查施工检查记录。
Ⅱ 一般项目
15.2.10 混凝土墙体的表面平整度及接茬应符合本规范第8.4.10 条的规定。
15.2.11 砌块墙体的表面平整度、砌层水平度、灰缝宽度及接茬应符合本规范第10.2.8条的规定。
条文说明
Ⅰ 主控项目
15.2.5 避免施工缝是墙体施工质量的主要控制指标。墙体混凝土即使做到了连续浇灌,但混凝土与岩壁之间仍存在导水的缝隙,必须封堵。因此,对墙体的施工质量要求较高,并要求进行壁后注浆。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:15.1 基槽工程
- 下一节:15.3 门及门框安装工程
目录导航
- 局部修订说明
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 工程划分
- 5 煤矿井巷工程质量验收
- 6 验收程序
- 7 掘进工程
- 7.1 冲积层掘进工程
- 7.2 基岩掘进工程
- 7.3 裸体井巷掘进工程
- 7.4 暗井掘进工程
- 8 混凝土与钢筋混凝土工程
- 8.1 模板工程
- 8.2 钢筋工程
- 8.3 混凝土工程
- 8.4 混凝土支护工程
- 8.5 其他混凝土工程
- 9 锚喷支护工程
- 9.1 锚杆支护工程
- 9.2 预应力锚杆、锚索支护工程
- 9.3 喷射混凝土支护工程
- 9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
- 9.5 钢架喷射混凝土支护工程
- 10 砌块支护工程
- 10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
- 10.2 预制混凝土块、料石支护工程
- 11 支架支护工程
- 11.1 刚性支架支护工程
- 11.2 可缩性支架支护工程
- 12 冻结施工工程
- 12.1 冻结钻孔工程
- 12.2 冻结制冷工程
- 13 钻井井筒工程
- 13.1 井筒钻进工程
- 13.2 井壁预制工程
- 13.3 井壁漂浮下沉工程
- 13.4 固井工程
- 14 防治水工程
- 14.1 地面预注浆工程
- 14.2 工作面预注浆工程
- 14.3 壁后、壁间注浆工程
- 14.4 水泥砂浆防水层工程
- 14.5 卷材防水层工程
- 15 井下安全构筑物工程
- 15.1 基槽工程
- 15.2 墙体工程
- 15.3 门及门框安装工程
- 16 井下附属工程
- 16.1 混凝土、砂浆地坪工程
- 16.2 木质地板工程
- 16.3 砌块台阶工程
- 16.4 混凝土台阶工程
- 16.5 喷刷浆工程
- 17 井下铺轨工程
- 17.1 基底工程
- 17.2 道床工程
- 17.3 轨枕、岔枕工程
- 17.4 轨道工程
- 17.5 道岔工程
- 17.6 安全防护设施
- 附录A 分项工程、分部(或子分部)工程、单位(或子单位)工程的划分
- 附录B 工序、分项工程、中间、喷浆工程竣工验收选择检查点及测点的规定
- 附录C 煤矿井巷工程质量验收记录
- 附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
- 附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
- 附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
- 附录G 立井井筒、斜井(平硐)以及硐室工程建成后总漏水量及防水标准
- 附录H 煤矿井巷工程常用材料的检查数量和检验方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475