12.1 冻结钻孔工程
主控项目
12.1.1 主冻结管、辅助冻结管、防片帮冻结管及其接箍、底锥、焊条的品种、材质应符合冻结设计的要求。
检查数量:逐批检查。
检验方法:检查出厂合格证或出厂质量证明。
12.1.2 主冻结管、辅助冻结管、防片帮冻结管的直径和壁厚应符合冻结设计的要求。
检查数量:逐孔检查。
检验方法:检查冻结管下放记录和现场抽查。
12.1.3 主冻结管、辅助冻结管、防片帮冻结管的压力试漏应符合冻结设计的要求。
检查数量:逐孔检查。
检验方法:检查压力试验记录、检查报告或现场抽查复试。
12.1.4 主冻结孔偏斜率和孔的间距应符合下列规定:
1 位于冲积层的钻孔偏斜率不宜大于3‰,但相邻两个钻孔终孔的间距不得大于3.0m,并应符合设计要求;
2 位于风化带及含水基岩的钻孔偏斜率不宜大于5‰,但相邻两个钻孔终孔的间距不得大于5.0m。
辅助冻结孔、防片帮冻结孔的孔间距不受此限。
检查数量:逐孔检查。
检验方法:检查钻孔成孔测斜记录和成孔总平面偏斜投影图。
12.1.5 冻结管、供液管的下管深度不应小于设计深度。
检查数量:逐孔检查。
检验方法:检查冻结孔下管记录或现场抽查复测。
12.1.6 水位观测孔(或管)的位置、深度、结构应符合设计规定,并应能正常报导水位变化情况。
检查数量:逐孔检查。
检验方法:检查观测孔的结构、施工记录和水位管原始记录。
12.1.7 钻孔泥浆性能应符合冻结施工组织设计要求。
检查数量:逐孔检查。
检验方法:检查原材料合格证或化验单和泥浆性能试验记录。
条文说明
主控项目
12.1.1、12.1.2 这两条规定了冻结管材料质量和加工要求,每根冻结管由若干节钢管及底锥用接箍连接或直接焊接而成,管体、接箍、底锥以及焊条的材质要匹配,强度、脆化温度转化点、拉伸率、冲击韧性等机械力学性能指标以及规格质量应符合冻结设计要求。
12.1.3 为防止盐水泄漏,冻结管的压力试漏应符合冻结设计要求。
12.1.4、12.1.5 冻结孔施工质量是关系到冻结工程成功与否的关键因素,应符合设计要求。考虑到辅助冻结孔、防片帮孔开孔间距较大,加上按偏斜率计算的偏斜值,会大于3m或5m,因此辅助冻结孔、防片帮孔孔间距不受3m或5m限制。
12.1.6 水位观测孔(或管)的位置、深度、结构应符合设计要求。开孔位置应避开提升吊桶的位置,成孔位置不得偏入冻结壁内;深度应进入冲积层最下部含水层中;结构应以满足正常报导各主要含水层组的水位为前提,各含水层组的水位相差较大时不宜采用混合报导水位的方法,否则将影响冻结壁的正常交圈。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:12 冻结施工工程
- 下一节:12.2 冻结制冷工程
目录导航
- 局部修订说明
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 工程划分
- 5 煤矿井巷工程质量验收
- 6 验收程序
- 7 掘进工程
- 7.1 冲积层掘进工程
- 7.2 基岩掘进工程
- 7.3 裸体井巷掘进工程
- 7.4 暗井掘进工程
- 8 混凝土与钢筋混凝土工程
- 8.1 模板工程
- 8.2 钢筋工程
- 8.3 混凝土工程
- 8.4 混凝土支护工程
- 8.5 其他混凝土工程
- 9 锚喷支护工程
- 9.1 锚杆支护工程
- 9.2 预应力锚杆、锚索支护工程
- 9.3 喷射混凝土支护工程
- 9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
- 9.5 钢架喷射混凝土支护工程
- 10 砌块支护工程
- 10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
- 10.2 预制混凝土块、料石支护工程
- 11 支架支护工程
- 11.1 刚性支架支护工程
- 11.2 可缩性支架支护工程
- 12 冻结施工工程
- 12.1 冻结钻孔工程
- 12.2 冻结制冷工程
- 13 钻井井筒工程
- 13.1 井筒钻进工程
- 13.2 井壁预制工程
- 13.3 井壁漂浮下沉工程
- 13.4 固井工程
- 14 防治水工程
- 14.1 地面预注浆工程
- 14.2 工作面预注浆工程
- 14.3 壁后、壁间注浆工程
- 14.4 水泥砂浆防水层工程
- 14.5 卷材防水层工程
- 15 井下安全构筑物工程
- 15.1 基槽工程
- 15.2 墙体工程
- 15.3 门及门框安装工程
- 16 井下附属工程
- 16.1 混凝土、砂浆地坪工程
- 16.2 木质地板工程
- 16.3 砌块台阶工程
- 16.4 混凝土台阶工程
- 16.5 喷刷浆工程
- 17 井下铺轨工程
- 17.1 基底工程
- 17.2 道床工程
- 17.3 轨枕、岔枕工程
- 17.4 轨道工程
- 17.5 道岔工程
- 17.6 安全防护设施
- 附录A 分项工程、分部(或子分部)工程、单位(或子单位)工程的划分
- 附录B 工序、分项工程、中间、喷浆工程竣工验收选择检查点及测点的规定
- 附录C 煤矿井巷工程质量验收记录
- 附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
- 附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
- 附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
- 附录G 立井井筒、斜井(平硐)以及硐室工程建成后总漏水量及防水标准
- 附录H 煤矿井巷工程常用材料的检查数量和检验方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475