目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C 系统运行记录表
C.0.1 系统运行记录表宜符合表C.0.1的规定。
表C.0.1 系统运行记录表


条文说明
1 系统范围:如运行主体唯一,可简单填写“所有系统”。
2 记录内容中的事件包括各种疑似系统故障并报请维修的情况。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:附录B 系统功能核查表
- 下一节:附录D 系统维护保养记录表
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行维护体系
- 3.3 运行维护准备
- 3.4 系统运行
- 3.5 系统维护
- 3.6 系统维修
- 3.7 系统优化
- 4 通用设施和软件系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 弱电间
- 4.3 线缆管道
- 4.4 电源
- 4.5 防雷与接地
- 4.6 计算机、存储设备
- 4.7 软件系统
- 5 智能化集成系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 系统运行
- 5.3 系统维护
- 5.4 系统维修
- 5.5 系统优化
- 6 用户电话交换系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 系统运行
- 6.3 系统维护
- 6.4 系统维修
- 7 信息网络系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统运行
- 7.3 系统维护
- 7.4 系统维修
- 7.5 系统优化
- 8 布线系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 系统运行
- 8.3 系统维护
- 8.4 系统维修
- 9 有线电视及卫星电视接收系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统运行
- 9.3 系统维护
- 9.4 系统维修
- 10 公共广播系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 系统运行
- 10.3 系统维护
- 10.4 系统维修
- 11 会议系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统运行
- 11.3 系统维护
- 11.4 系统维修
- 11.5 系统优化
- 12 信息导引及发布系统
- 12.1 一般规定
- 12.2 系统运行
- 12.3 系统维护
- 12.4 系统维修
- 12.5 系统优化
- 13 时钟系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 系统运行
- 13.3 系统维护
- 13.4 系统维修
- 14 无线对讲系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 系统运行
- 14.3 系统维护
- 14.4 系统维修
- 14.5 系统优化
- 15 信息化应用系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 系统运行
- 15.3 系统维护
- 15.4 系统维修
- 15.5 系统优化
- 16 建筑设备监控系统
- 16.1 一般规定
- 16.2 系统运行
- 16.3 系统维护
- 16.4 系统维修
- 16.5 系统优化
- 17 安全技术防范系统
- 17.1 一般规定
- 17.2 系统运行
- 17.3 系统维护
- 17.4 系统维修
- 17.5 系统优化
- 18 机房工程
- 18.1 一般规定
- 18.2 系统运行
- 18.3 系统维护
- 18.4 系统维修
- 18.5 系统优化
- 19 能效监管系统
- 19.1 一般规定
- 19.2 系统运行
- 19.3 系统维护
- 19.4 系统维修
- 19.5 系统优化
- 20 运行维护质量评估
- 附录A 系统运维流程
- 附录B 系统功能核查表
- 附录C 系统运行记录表
- 附录D 系统维护保养记录表
- 附录E 维修排故记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475