3.7 系统优化
3.7.1 维护主体宜根据工况、环境、实际使用情况等优化系统。
3.7.2 系统优化方法包括功能调整、设备调整、布局调整、人机界面/显示模式调整和运行参数调整等。
3.7.3 运维过程中存在下列情况时,运维主体可提出改造建议:
1 发现能耗过高,有降低能耗方法;
2 使用需求变更;
3 原有系统功能缺失;
4 存在其他通过维护维修无法解决的问题;
5 存在系统或使用方面的安全要求;
6 因系统老化、技术更新导致原有系统维护的费用高于新建系统的投入。
条文说明
3.7.2 功能调整指现有功能基础上的调整,不涉及功能扩充、扩展、系统升级。设备调整指设备的设置及位置的调整。
3.7.3 本条对系统改造的提出作出规定。
第1款 根据一段时期内能耗运行数据分析对比,发现降低能耗的方法和途径,并具备技术可行性和必要的条件。
第2款 由于布局、房间功能变化或新的更高标准等导致的目前系统不能满足的新要求。如:
提高工作效率:通过系统整合与优化,在保障系统原有功能的前提下,简化操作步骤、优化系统智能联动与反馈机制、增强系统可操作性、改善人机交互界面友好程度,从而达到提高工作效率的目的。
降低运营维护成本:在不影响系统功能及工作稳定性的前提下,通过简化系统结构、更新系统设备、增加系统集成度减少人力投入等方式,减少运维主体对系统运行维护的持续性投入。
补堵空间环境安全漏洞:通过增加报警点、减少监控盲区、建立报警联动机制、增设门禁控制区域、人员权限分级等安防措施,完善安全技术防范体系。
补堵安全系统及网络安全漏洞:通过制定安全访问策略、安装杀毒软件、增设网络防护设备等方式完善系统数据运行环境。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3.6 系统维修
- 下一节:4 通用设施和软件系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行维护体系
- 3.3 运行维护准备
- 3.4 系统运行
- 3.5 系统维护
- 3.6 系统维修
- 3.7 系统优化
- 4 通用设施和软件系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 弱电间
- 4.3 线缆管道
- 4.4 电源
- 4.5 防雷与接地
- 4.6 计算机、存储设备
- 4.7 软件系统
- 5 智能化集成系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 系统运行
- 5.3 系统维护
- 5.4 系统维修
- 5.5 系统优化
- 6 用户电话交换系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 系统运行
- 6.3 系统维护
- 6.4 系统维修
- 7 信息网络系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统运行
- 7.3 系统维护
- 7.4 系统维修
- 7.5 系统优化
- 8 布线系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 系统运行
- 8.3 系统维护
- 8.4 系统维修
- 9 有线电视及卫星电视接收系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统运行
- 9.3 系统维护
- 9.4 系统维修
- 10 公共广播系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 系统运行
- 10.3 系统维护
- 10.4 系统维修
- 11 会议系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统运行
- 11.3 系统维护
- 11.4 系统维修
- 11.5 系统优化
- 12 信息导引及发布系统
- 12.1 一般规定
- 12.2 系统运行
- 12.3 系统维护
- 12.4 系统维修
- 12.5 系统优化
- 13 时钟系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 系统运行
- 13.3 系统维护
- 13.4 系统维修
- 14 无线对讲系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 系统运行
- 14.3 系统维护
- 14.4 系统维修
- 14.5 系统优化
- 15 信息化应用系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 系统运行
- 15.3 系统维护
- 15.4 系统维修
- 15.5 系统优化
- 16 建筑设备监控系统
- 16.1 一般规定
- 16.2 系统运行
- 16.3 系统维护
- 16.4 系统维修
- 16.5 系统优化
- 17 安全技术防范系统
- 17.1 一般规定
- 17.2 系统运行
- 17.3 系统维护
- 17.4 系统维修
- 17.5 系统优化
- 18 机房工程
- 18.1 一般规定
- 18.2 系统运行
- 18.3 系统维护
- 18.4 系统维修
- 18.5 系统优化
- 19 能效监管系统
- 19.1 一般规定
- 19.2 系统运行
- 19.3 系统维护
- 19.4 系统维修
- 19.5 系统优化
- 20 运行维护质量评估
- 附录A 系统运维流程
- 附录B 系统功能核查表
- 附录C 系统运行记录表
- 附录D 系统维护保养记录表
- 附录E 维修排故记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475