19.2 系统运行
19.2.1 应根据能耗使用计划检测能耗情况,并应及时分析。
19.2.2 应分类计量和统计各类能源的消费,每月比较各项能耗数据,并形成能耗分析表。
19.2.3 应分不同的业态、不同的实管面积,按月度、季度、年度进行纵向比对,同类物业项目应横向比对。
19.2.4 应监视每一耗能点的额定电压、额定电流、额定功率、功率因数、启动电压、启动电流、运行时间、运行频率等基本参数。
19.2.5 对季节变换或特殊活动,应适应性调整照明、空调、电梯、通/排风、水景等主要能耗项目的工况。
条文说明
19.2.5 系统可根据实际情况控制耗能设备。
1 当发生下列情况时应调控公共照明/泛光照明/景观照明灯光:
1) 季节性自然光照有较大变化时。
2) 有重大活动或重要贵宾接待等特殊情况时。
3) 地下车库宜按车库实际使用率调整照明度,使用率低时可保持最基本的照明。
4) 因当地政府部门要求开启的公共泛光照明。
2 应按如下原则控制空调系统:
1) 充分利用室外自然风通风,按用户量调整温度设定值及空调机组启停时间。
2) 根据空调机组负荷与实测的平均温度,结合用户的反映,调整温度设定值或启用的空调机组台数。
3) 气温变化较大时,特别是暴热或暴冷气温时,调控空调设备送风温度。
3 电梯:根据用户电梯使用率(含夜间),在满足使用需求情况下调整电梯启用台数。
4 地库通/排风:
1) 地库通/排风应按实际使用频率及地库潮湿度调整运行时段间隔。
2) 利用消防通/排风设备(消防通/排风设备属于短时大功率运行设备)时务必注意不能长时投入运行,否则会损坏消防通/排风设备或严重缩短其寿命。而且消防通/排风设备的修理或更新费用将远高于普通通/排风设备。
5 水景:
1) 各类水景灯光、喷泉、水幕墙等的开关时间要合理,注意加强用电安全检查。
2) 注意水景、水池等设施的渗漏检查,若有渗漏务必及时协调解决。注意循环水处理及循环补水量是否正常。绿化用水要充分利用湖河水,既有利于绿化植物生长又合理利用了天然水资源,也降低物业管理成本。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行维护体系
- 3.3 运行维护准备
- 3.4 系统运行
- 3.5 系统维护
- 3.6 系统维修
- 3.7 系统优化
- 4 通用设施和软件系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 弱电间
- 4.3 线缆管道
- 4.4 电源
- 4.5 防雷与接地
- 4.6 计算机、存储设备
- 4.7 软件系统
- 5 智能化集成系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 系统运行
- 5.3 系统维护
- 5.4 系统维修
- 5.5 系统优化
- 6 用户电话交换系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 系统运行
- 6.3 系统维护
- 6.4 系统维修
- 7 信息网络系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统运行
- 7.3 系统维护
- 7.4 系统维修
- 7.5 系统优化
- 8 布线系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 系统运行
- 8.3 系统维护
- 8.4 系统维修
- 9 有线电视及卫星电视接收系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统运行
- 9.3 系统维护
- 9.4 系统维修
- 10 公共广播系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 系统运行
- 10.3 系统维护
- 10.4 系统维修
- 11 会议系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统运行
- 11.3 系统维护
- 11.4 系统维修
- 11.5 系统优化
- 12 信息导引及发布系统
- 12.1 一般规定
- 12.2 系统运行
- 12.3 系统维护
- 12.4 系统维修
- 12.5 系统优化
- 13 时钟系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 系统运行
- 13.3 系统维护
- 13.4 系统维修
- 14 无线对讲系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 系统运行
- 14.3 系统维护
- 14.4 系统维修
- 14.5 系统优化
- 15 信息化应用系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 系统运行
- 15.3 系统维护
- 15.4 系统维修
- 15.5 系统优化
- 16 建筑设备监控系统
- 16.1 一般规定
- 16.2 系统运行
- 16.3 系统维护
- 16.4 系统维修
- 16.5 系统优化
- 17 安全技术防范系统
- 17.1 一般规定
- 17.2 系统运行
- 17.3 系统维护
- 17.4 系统维修
- 17.5 系统优化
- 18 机房工程
- 18.1 一般规定
- 18.2 系统运行
- 18.3 系统维护
- 18.4 系统维修
- 18.5 系统优化
- 19 能效监管系统
- 19.1 一般规定
- 19.2 系统运行
- 19.3 系统维护
- 19.4 系统维修
- 19.5 系统优化
- 20 运行维护质量评估
- 附录A 系统运维流程
- 附录B 系统功能核查表
- 附录C 系统运行记录表
- 附录D 系统维护保养记录表
- 附录E 维修排故记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475