目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 一般规定
6.1.1 本章适用于用户电话交换系统的系统运行、系统维护和系统维修。
6.1.2 用户电话交换系统运维的对象宜包括用户电话交换机、话务台、终端及辅助设备、调度系统、会议电话系统和呼叫中心。
6.1.3 本系统的运维对象应包括硬件设备和软件产品。
条文说明
6.1.2 用户电话交换系统由用户电话交换机、话务台、终端及辅助设备组成。其中,用户电话交换机可分为PBX、ISPBX、 IP PBX、软交换用户电话交换机等,终端可分为PSTN终端、 ISDN终端、IP终端等。调度系统由调度交换机、调度台、调度终端及辅助设备组成。会议电话系统由会议电话汇接机、会议电话终端及辅助设备组成。呼叫中心由电话交换机、CTI服务器、 IVR服务器、数据库服务器、应用服务器、Web/E-mail服务器、WAP服务器、座席、局域网交换机、防火墙、路由器等设备组成。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6 用户电话交换系统
- 下一节:6.2 系统运行
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行维护体系
- 3.3 运行维护准备
- 3.4 系统运行
- 3.5 系统维护
- 3.6 系统维修
- 3.7 系统优化
- 4 通用设施和软件系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 弱电间
- 4.3 线缆管道
- 4.4 电源
- 4.5 防雷与接地
- 4.6 计算机、存储设备
- 4.7 软件系统
- 5 智能化集成系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 系统运行
- 5.3 系统维护
- 5.4 系统维修
- 5.5 系统优化
- 6 用户电话交换系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 系统运行
- 6.3 系统维护
- 6.4 系统维修
- 7 信息网络系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统运行
- 7.3 系统维护
- 7.4 系统维修
- 7.5 系统优化
- 8 布线系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 系统运行
- 8.3 系统维护
- 8.4 系统维修
- 9 有线电视及卫星电视接收系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统运行
- 9.3 系统维护
- 9.4 系统维修
- 10 公共广播系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 系统运行
- 10.3 系统维护
- 10.4 系统维修
- 11 会议系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统运行
- 11.3 系统维护
- 11.4 系统维修
- 11.5 系统优化
- 12 信息导引及发布系统
- 12.1 一般规定
- 12.2 系统运行
- 12.3 系统维护
- 12.4 系统维修
- 12.5 系统优化
- 13 时钟系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 系统运行
- 13.3 系统维护
- 13.4 系统维修
- 14 无线对讲系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 系统运行
- 14.3 系统维护
- 14.4 系统维修
- 14.5 系统优化
- 15 信息化应用系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 系统运行
- 15.3 系统维护
- 15.4 系统维修
- 15.5 系统优化
- 16 建筑设备监控系统
- 16.1 一般规定
- 16.2 系统运行
- 16.3 系统维护
- 16.4 系统维修
- 16.5 系统优化
- 17 安全技术防范系统
- 17.1 一般规定
- 17.2 系统运行
- 17.3 系统维护
- 17.4 系统维修
- 17.5 系统优化
- 18 机房工程
- 18.1 一般规定
- 18.2 系统运行
- 18.3 系统维护
- 18.4 系统维修
- 18.5 系统优化
- 19 能效监管系统
- 19.1 一般规定
- 19.2 系统运行
- 19.3 系统维护
- 19.4 系统维修
- 19.5 系统优化
- 20 运行维护质量评估
- 附录A 系统运维流程
- 附录B 系统功能核查表
- 附录C 系统运行记录表
- 附录D 系统维护保养记录表
- 附录E 维修排故记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475