12.4 玻璃抗侧移的安装
12.4.1 玻璃的四边应留有间隙,框架允许水平变形量应大于因楼层变形引起的框架变形量。
12.4.2 框架允许水平变形量应按下式计算:
	
    式中:△u——框架允许水平变形量(mm);
d——玻璃与框架纵向间隙(mm);
c——玻璃与框架横向间隙(mm);
H——框架槽内高度(mm);
W——框架槽内宽度(mm);
S——误差,可取2mm~3mm。
12.4.3 玻璃安装采用的密封胶的位移能力级别不应小于20HM。
    
      
12.4.2 框架允许水平变形量应按下式计算:

d——玻璃与框架纵向间隙(mm);
c——玻璃与框架横向间隙(mm);
H——框架槽内高度(mm);
W——框架槽内宽度(mm);
S——误差,可取2mm~3mm。
12.4.3 玻璃安装采用的密封胶的位移能力级别不应小于20HM。
条文说明
    12.4.1 玻璃的抗剪切变形性能较差,在玻璃破坏之前,其本身的平面内变形是非常小的。由于楼层之间的变形而使框架变形时,框架和玻璃在间隙内的活动可以“吸收”变形,如果一点间隙都没有,即使楼层变形很小,也会使玻璃破坏,如图2所示。
	
图 2
1-玻璃;2-框架槽底;3-玻璃边缘;4-支承块;5-弹性密封材料;6-衬垫材料;7-框架
12.4.2 图3表明了本规程中公式(12.4.2)的意义。当楼层产生层间位移时,框架变形为平行四边形,当平行四边形对角线中短的一方长度和玻璃的对角线长度相等时,玻璃会被框架挤压,可能造成玻璃破裂。因此,边缘间隙越大,框架的允许变形量就越大,在抗震上就越有效。
	

图 2
12.4.2 图3表明了本规程中公式(12.4.2)的意义。当楼层产生层间位移时,框架变形为平行四边形,当平行四边形对角线中短的一方长度和玻璃的对角线长度相等时,玻璃会被框架挤压,可能造成玻璃破裂。因此,边缘间隙越大,框架的允许变形量就越大,在抗震上就越有效。

	图3 窗框的变形与玻璃的关系
12.4.3 地震引起的楼层变形所造成的框架变形,会将外力传递到玻璃上,所以应选用弹性密封材料以吸收这种外力。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:12.3 U型玻璃安装
 - 下一节:附录A 玻璃传热系数值的计算方法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 荷载及其效应
 - 3.2 设计准则
 - 4 材料及选择
 - 4.1 玻璃
 - 4.2 玻璃安装材料
 - 5 建筑玻璃抗风压设计
 - 5.1 风荷载计算
 - 5.2 抗风压设计
 - 6 建筑玻璃防热炸裂设计与措施
 - 6.1 防热炸裂设计
 - 6.2 防热炸裂措施
 - 7 建筑玻璃防人体冲击规定
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 玻璃的选择
 - 7.3 保护措施
 - 8 百叶窗玻璃和屋面玻璃设计
 - 8.1 百叶窗玻璃
 - 8.2 屋面玻璃
 - 9 地板玻璃设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 框支承地板玻璃设计计算
 - 9.3 四点支承地板玻璃设计计算
 - 10 水下用玻璃设计
 - 10.1 水下用玻璃的性能要求
 - 10.2 水下用玻璃的设计计算
 - 11 U型玻璃墙设计
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 U型玻璃的设计计算
 - 12 安装
 - 12.1 装配尺寸
 - 12.2 安装材料
 - 12.3 U型玻璃安装
 - 12.4 玻璃抗侧移的安装
 - 附录A 玻璃传热系数值的计算方法
 - 附录B 建筑玻璃结露点计算方法
 - 附录C 玻璃抗风压设计计算参数
 - 附录D 玻璃板中心温度和边框温度的计算方法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475