9.3 四点支承地板玻璃设计计算
9.3.1 四点支承地板玻璃的单片玻璃最大应力可用有限元方法计算,也可按下式计算:
	
    式中:σi——第i片玻璃的最大应力(N/m㎡);
qi——作用于第i片地板玻璃的荷载基本组合设计值(N/m㎡);
b——支承点间玻璃面板长边边长(mm);
ti——玻璃的厚度(mm);
m——弯矩系数,可根据支承点间玻璃板短边与长边的长度之比按表9.3.1取值。
	
9.3.3 在垂直于玻璃平面的荷载作用下,单片玻璃跨中挠度可用有限元方法计算,也可按下列公式计算:
	
    式中:df——在垂直于该片地板玻璃的荷载标准值作用下的挠度最大值(mm);
q——垂直于该片地板玻璃的荷载标准组合值(N/m㎡):
μ——挠度系数,可根据玻璃支承点间短边与长边的长度之比按表9.3.3选用;
D——玻璃的刚度(Nmm);
E——玻璃的弹性模量,可按0.72×105N/m㎡取值;
v——泊松比。
	
    注:a/b是玻璃板短边与长边的长度之比。
    
      

qi——作用于第i片地板玻璃的荷载基本组合设计值(N/m㎡);
b——支承点间玻璃面板长边边长(mm);
ti——玻璃的厚度(mm);
m——弯矩系数,可根据支承点间玻璃板短边与长边的长度之比按表9.3.1取值。
	表9.3.1 四点支承玻璃板的弯矩系数m

	    注:a/b是玻璃板短边与长边的长度之比。
9.3.2 夹层玻璃的挠度可按单片玻璃计算,但在计算玻璃刚度D时,应采用等效厚度te。	表9.3.3 四点支承板的挠度系数μ

条文说明
    9.3.1~9.3.3 计算方法和要求与本规程第9.2.1条~9.2.3条相同。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:9.2 框支承地板玻璃设计计算
 - 下一节:10 水下用玻璃设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 荷载及其效应
 - 3.2 设计准则
 - 4 材料及选择
 - 4.1 玻璃
 - 4.2 玻璃安装材料
 - 5 建筑玻璃抗风压设计
 - 5.1 风荷载计算
 - 5.2 抗风压设计
 - 6 建筑玻璃防热炸裂设计与措施
 - 6.1 防热炸裂设计
 - 6.2 防热炸裂措施
 - 7 建筑玻璃防人体冲击规定
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 玻璃的选择
 - 7.3 保护措施
 - 8 百叶窗玻璃和屋面玻璃设计
 - 8.1 百叶窗玻璃
 - 8.2 屋面玻璃
 - 9 地板玻璃设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 框支承地板玻璃设计计算
 - 9.3 四点支承地板玻璃设计计算
 - 10 水下用玻璃设计
 - 10.1 水下用玻璃的性能要求
 - 10.2 水下用玻璃的设计计算
 - 11 U型玻璃墙设计
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 U型玻璃的设计计算
 - 12 安装
 - 12.1 装配尺寸
 - 12.2 安装材料
 - 12.3 U型玻璃安装
 - 12.4 玻璃抗侧移的安装
 - 附录A 玻璃传热系数值的计算方法
 - 附录B 建筑玻璃结露点计算方法
 - 附录C 玻璃抗风压设计计算参数
 - 附录D 玻璃板中心温度和边框温度的计算方法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475