3.1 荷载及其效应
3.1 荷载及其效应
3.1.1 作用在建筑玻璃上的风荷载、雪荷载和活荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算。
3.1.2 建筑玻璃承载能力极限状态,应根据荷载效应的基本组合进行荷载效应组合,按下式进行设计:
	
    式中:γ0——结构重要性系数,取值不应小于1.0;
S——荷载效应基本组合设计值;
R——玻璃强度设计值。
3.1.3 玻璃板在荷载按标准组合作用下产生的最大挠度值应符合下式规定:
	
    式中:df——玻璃板在荷载按标准组合作用下产生的最大挠度值;
[d]——玻璃板挠度限值。
3.1.4 当考虑地震作用时,风荷载和地震作用应按荷载效应基本组合进行荷载效应组合,且建筑玻璃的最大许用跨度可按本规程第5.2节的方法进行计算。
    
      
    3.1.1、3.1.2 当建筑玻璃用于建筑物立面时,作用玻璃上的荷载主要是风荷载。地板玻璃和屋面玻璃除风荷载外,还可能有永久荷载、雪荷载和活荷载,这些荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算,其组合需按基本组合进行。玻璃强度设计值R,需要按不同玻璃种类、荷载类型和荷载作用部位进行选择。
3.1.3 计算挠度时,荷载按标准组合。不同使用条件下,玻璃板挠度限值是不一样的,在风荷载作用下,玻璃板挠度限值一般取玻璃板跨度的1/60,但水下玻璃和地板玻璃除外。
3.1.4 地震作用等短期均部荷载作用与风荷载相近,可以按照风荷载进行设计计算。
 - 3.1 荷载及其效应
 - 3.2 设计准则
 - 4 材料及选择
 - 4.1 玻璃
 - 4.2 玻璃安装材料
 - 5 建筑玻璃抗风压设计
 - 5.1 风荷载计算
 - 5.2 抗风压设计
 - 6 建筑玻璃防热炸裂设计与措施
 - 6.1 防热炸裂设计
 - 6.2 防热炸裂措施
 - 7 建筑玻璃防人体冲击规定
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 玻璃的选择
 - 7.3 保护措施
 - 8 百叶窗玻璃和屋面玻璃设计
 - 8.1 百叶窗玻璃
 - 8.2 屋面玻璃
 - 9 地板玻璃设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 框支承地板玻璃设计计算
 - 9.3 四点支承地板玻璃设计计算
 - 10 水下用玻璃设计
 - 10.1 水下用玻璃的性能要求
 - 10.2 水下用玻璃的设计计算
 - 11 U型玻璃墙设计
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 U型玻璃的设计计算
 - 12 安装
 - 12.1 装配尺寸
 - 12.2 安装材料
 - 12.3 U型玻璃安装
 - 12.4 玻璃抗侧移的安装
 - 附录A 玻璃传热系数值的计算方法
 - 附录B 建筑玻璃结露点计算方法
 - 附录C 玻璃抗风压设计计算参数
 - 附录D 玻璃板中心温度和边框温度的计算方法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475