6.1 防热炸裂设计
				6.1.1 当平板玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃和压花玻璃明框安装且位于向阳面时,应进行热应力计算,且玻璃边部承受的最大应力值不应超过玻璃端面强度设计值。
				    半钢化玻璃和钢化玻璃可不进行热应力计算。
				6.1.2 玻璃端面强度设计值可按本规程式(4.1.4)计算,也可按表6.1.2取值。
表6.1.2 玻璃端面强度设计值
				
				    注:夹层玻璃、真空玻璃和中空玻璃端面强度设计值与单片玻璃的相同。
				6.1.3 在日光照射下,建筑玻璃端面应力应按下式计算:
				
				    式中:σh——玻璃端面应力(MPa);
				              E——玻璃弹性模量,可按0.72×105MPa取值;
				              α——玻璃线膨胀系数,可按10-5/℃取值;
				              μ1——阴影系数,按表6.1.3-1取值;
				              μ2——窗帘系数,按表6.1.3-2取值;
				              μ3——玻璃面积系数,按表6.1.3-3取值;
				              μ4——边缘温度系数,按表6.1.3-4取值;
				              Tc——玻璃中部温度,其计算方法应符合本规程附录D的规定;
				              Ts——窗框温度,其计算方法应符合本规程附录D的规定。
表6.1.3-1 阴影系数
				
				
				表6.1.3-2 窗帘系数
| 窗帘形式 | 薄的丝织品 | 厚丝织品 | 百叶窗 | |
| 窗帘与玻璃的距离(mm) | <100 | ≥100 | <100 | ≥100 | 
| 系数 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 
				
				表6.1.3-3 玻璃面积系数
| 面积(㎡) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 
| 系数 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.160 | 
				
				表6.1.3-4 边缘温度系数
| 安装形式 | 固定窗 | 开启扇 | 
| 油灰、非结构密封垫 | 0.95 | 0.75 | 
| 实心条+弹性密封胶 | 0.80 | 0.65 | 
| 泡沫条+弹性密封胶 | 0.65 | 0.50 | 
| 结构密封垫 | 0.55 | 0.48 | 
6.1.3 一般说来,玻璃的内部热应力的大小,不仅与玻璃的吸热系数、弹性模量、线膨胀系数有关,而且还与玻璃的安装情况及使用情况有关,本条的公式就是综合考虑各种条件而定出的实用公式。
玻璃表面的阴影使玻璃板温度分布发生变化,与无阴影的玻璃相比,热应力增加,两者之间的比值用阴影系数,μ1表示。
在相同的日照量的情况下,玻璃内侧装窗帘或百叶与未装的场合相比,玻璃的热应力增加,其比值用窗帘系数μ2表示。
在相同的温度下,不同板面玻璃的热应力值与1㎡面积的玻璃的热应力的比值用面积系数μ3表示。
边缘温度系数由下式定义:

式中:μ4——边缘温度系数;
Tc——玻璃中部温度(℃);
Te——玻璃边缘温度(℃);
Ts——窗框温度(℃)。
表6.1.3-4所对应的一些参考图见图1。

图1 表6.1.3-4所对应的参考图
说明 返回
顶部
- 上一节:6 建筑玻璃防热炸裂设计与措施
 - 下一节:6.2 防热炸裂措施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 荷载及其效应
 - 3.2 设计准则
 - 4 材料及选择
 - 4.1 玻璃
 - 4.2 玻璃安装材料
 - 5 建筑玻璃抗风压设计
 - 5.1 风荷载计算
 - 5.2 抗风压设计
 - 6 建筑玻璃防热炸裂设计与措施
 - 6.1 防热炸裂设计
 - 6.2 防热炸裂措施
 - 7 建筑玻璃防人体冲击规定
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 玻璃的选择
 - 7.3 保护措施
 - 8 百叶窗玻璃和屋面玻璃设计
 - 8.1 百叶窗玻璃
 - 8.2 屋面玻璃
 - 9 地板玻璃设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 框支承地板玻璃设计计算
 - 9.3 四点支承地板玻璃设计计算
 - 10 水下用玻璃设计
 - 10.1 水下用玻璃的性能要求
 - 10.2 水下用玻璃的设计计算
 - 11 U型玻璃墙设计
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 U型玻璃的设计计算
 - 12 安装
 - 12.1 装配尺寸
 - 12.2 安装材料
 - 12.3 U型玻璃安装
 - 12.4 玻璃抗侧移的安装
 - 附录A 玻璃传热系数值的计算方法
 - 附录B 建筑玻璃结露点计算方法
 - 附录C 玻璃抗风压设计计算参数
 - 附录D 玻璃板中心温度和边框温度的计算方法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475